grom
сообщение 30.07.2009 - 13:44
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.07.2009
Пользователь №: 9137



Здравствуйте.
У нас стоят контроллеры FX2N. Для связи со скадой по Ethernet докупили модули FX2NC-ENET-ADP, программу MX OPC Server. Все настроили, работает просто отлично.
НО!
Периодически контроллер "отваливается" от сети, при чем основная программа продолжает нормально работать, зависает только модуль FX2NC-ENET-ADP. Чтобы "вернуть" контроллер в сеть, его приходится перезагружать, а для этого необходимо остановить ТП.

Методом научного тыка rolleyes.gif определили, что при обращении к одному контроллеру ОРС-серверов с разных машин модуль FX2NC-ENET-ADP "зависает". Исключили возможность этой ситуации - проблема осталась.
Затем разделили корпоративную и технологическую сети - проблема осталась.
Заменили Ethernet кабель на более защищенный (экранированный) плюс поставили свичи Phoenix (посоветовали как коммуникаторы пром.исполнения).
Проблема все еще остается huh.gif .

Подскажите, как ее решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 31.07.2009 - 09:21
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



Более двух лет эксплуатации такой-же системы, испробованы те-же методы устранения зависания, использованы модули COM-ET-10T и FX2N-ENET-ADP ...
При этом на разном оборудовании зависание проявляется по разному, есть линия на которой модуль не работает более 5 мин.
Решением до сих пор является только перезагрузка контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freesim
сообщение 10.11.2009 - 12:24
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2009
Пользователь №: 9186



В сети их четырех PLC FX3U с FX3U-ENET и одним OPC-сервером, проблема отчасти решилась переводом OPC-сервера в полудуплекс и "танцами с бубном" вокруг FX-Configurator EN, но только от части. Причем в основном повлиял только полудуплекс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m_by
сообщение 10.11.2009 - 20:46
Сообщение #4


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



c FX3U-ENET (не FX3U-ENET-ADP) - проблем не возникало, но пока только две такие линии в сети ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grom
сообщение 11.11.2009 - 09:20
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.07.2009
Пользователь №: 9137



C FX3U пока проблем не было, а с FX2N вот так попробовала - изменила время опроса в ОРС с 200mc до 600mc. Сбои уменьшились, но все равно пока бывают.