Проблемы связи по Ethernet с контроллера Mitsubishi Electric FX2N |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы связи по Ethernet с контроллера Mitsubishi Electric FX2N |
30.07.2009 - 13:44
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.07.2009 Пользователь №: 9137 |
Здравствуйте.
У нас стоят контроллеры FX2N. Для связи со скадой по Ethernet докупили модули FX2NC-ENET-ADP, программу MX OPC Server. Все настроили, работает просто отлично. НО! Периодически контроллер "отваливается" от сети, при чем основная программа продолжает нормально работать, зависает только модуль FX2NC-ENET-ADP. Чтобы "вернуть" контроллер в сеть, его приходится перезагружать, а для этого необходимо остановить ТП. Методом научного тыка определили, что при обращении к одному контроллеру ОРС-серверов с разных машин модуль FX2NC-ENET-ADP "зависает". Исключили возможность этой ситуации - проблема осталась. Затем разделили корпоративную и технологическую сети - проблема осталась. Заменили Ethernet кабель на более защищенный (экранированный) плюс поставили свичи Phoenix (посоветовали как коммуникаторы пром.исполнения). Проблема все еще остается . Подскажите, как ее решить. |
|
|
31.07.2009 - 09:21
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
Более двух лет эксплуатации такой-же системы, испробованы те-же методы устранения зависания, использованы модули COM-ET-10T и FX2N-ENET-ADP ...
При этом на разном оборудовании зависание проявляется по разному, есть линия на которой модуль не работает более 5 мин. Решением до сих пор является только перезагрузка контроллера. |
|
|
10.11.2009 - 12:24
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 9186 |
В сети их четырех PLC FX3U с FX3U-ENET и одним OPC-сервером, проблема отчасти решилась переводом OPC-сервера в полудуплекс и "танцами с бубном" вокруг FX-Configurator EN, но только от части. Причем в основном повлиял только полудуплекс.
|
|
|
10.11.2009 - 20:46
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
c FX3U-ENET (не FX3U-ENET-ADP) - проблем не возникало, но пока только две такие линии в сети ...
|
|
|
11.11.2009 - 09:20
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.07.2009 Пользователь №: 9137 |
C FX3U пока проблем не было, а с FX2N вот так попробовала - изменила время опроса в ОРС с 200mc до 600mc. Сбои уменьшились, но все равно пока бывают.
Сообщение отредактировал grom - 11.11.2009 - 09:21 |
|
|