Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.08.2009 Пользователь №: 9155 ![]() |
В общем стоит задача вывести информацию с панели на компьютер удаленный на 100метров, самым дешевым способом.
Круглосуточный мониторинг не нужен, поэтому я остановил свой выбор на GT SoftGOT, время работы которого ограничено в демо-режиме. В наличии имеем: FX2N соединенный с панелью GT1675(есть встроенный порт Ethernet) через RS422, кабель UTP, компьютер с GT SoftGOT. Связь установить пытался с помощью GOT Link (это где отдельный проект не требуется создавать для SoftGOT) - не вышло (вылазиет ошибка "Failed to synchronize the project data with GOT. To use function of Tranparent, change GOT communication setup into one that corresponds to the transparent function in GT SoftGOT1000."). Отсюда возникют вопросы: 1. Имеет ли значение какой контроллер подключен к панели? 2. Если не зависит то, что я не так делаю? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 ![]() |
проект должен быть создан в GT DESIGNER для SOFTGOT с требуемым разрешением.а RS422 это порт программирования контроллера?
-------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.06.2024 - 23:49 |