Weintek+FR-D700 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Weintek+FR-D700 |
25.05.2018 - 13:39
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus! |
|
|
12.06.2018 - 07:18
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Все получилось, все работает!!! Всем спасибо за советы и участие.
Резюме: 1. надо внимательно читать инструкцию на ПЧ, особенно ту часть которая написана мелким шрифтом. 2. необходимо перезагружать ПЧ после изменения некоторых параметров. 3. регистр Modbus = 41000 + номер параметра, т.е. 41000+ 5 =1005 (частота RH) читается и пишется. |
|
|