Mitsubishi Electric. Контроллеры, преобразователи частоты, HMI _ Применение _ 5В к X0 - согласование уровня сигнала с энкодера и бинарных входов контроллера FX1N Mitsubishi Electric

Автор: AndreyP 29.03.2005 - 16:20

Как можно согласовать уровни сигнала с энкодера (TTL) и бинарных входов контроллера?

Автор: YerasovAV 30.03.2005 - 19:43

Лучше всего взять энкодер с HTL сигналами. В Вашем же случае лучше всего использовать повторитель лог. сигналов с открытым коллектором на выходе.

Автор: kdunaikin 31.03.2005 - 08:13

Прошу так же написать, какой тип контроллера Вы хотите использовать?
В случае использования контроллеров серии FX... можно использовать один из "первых" входов , в случае использования FX1N или FX2N 2 входа с частотой счета до 60 КГц или 4 входа частотой счета до 10 КГц.

Автор: AndreyP 1.04.2005 - 19:41

FX1N
Идея была в использовани энкодера(24В) и датчика линейных перемещений (5В). По предварительным расчетам придется использовать счетный модуль FX2N-1HC.

Так что вопрос снят.

P.S. Нашел (на зарубежных сайтах, у нас их может не быть) специальные конверторы HTL-TTL для энкодеров: PU 202, HEAG 151 - с четырьмя фазами.