Как можно согласовать уровни сигнала с энкодера (TTL) и бинарных входов контроллера?
Лучше всего взять энкодер с HTL сигналами. В Вашем же случае лучше всего использовать повторитель лог. сигналов с открытым коллектором на выходе.
Прошу так же написать, какой тип контроллера Вы хотите использовать?
В случае использования контроллеров серии FX... можно использовать один из "первых" входов , в случае использования FX1N или FX2N 2 входа с частотой счета до 60 КГц или 4 входа частотой счета до 10 КГц.
FX1N
Идея была в использовани энкодера(24В) и датчика линейных перемещений (5В). По предварительным расчетам придется использовать счетный модуль FX2N-1HC.
Так что вопрос снят.
P.S. Нашел (на зарубежных сайтах, у нас их может не быть) специальные конверторы HTL-TTL для энкодеров: PU 202, HEAG 151 - с четырьмя фазами.