Добрый день.Первый раз пишу на данном форуме.С оборудованием Mitsubishi знаком поверхностно(выгрузить\подредактировать\загрузить проект)
Есть проблема,прошу дать направление поиска.
На объекте установлен ПЛК FX3U-64M к нему подключен модуль fx3u enet,далее установлен коммутатор MOXA(к коммутатору подключен ПЛК и Тепловычеслитель).Далее коммутатор подключен к конвертеру из эзернет в оптоволокно.
Оптоволокно идет в диспетчерскую,где установлен такой же конвертер ,далее в ПК.
На ПК установленн mx opc server 6.07 и SCADA TRACE MODE.
Вот что происходит: периодически( от 2 раз в неделю до 1 раза в 2 месяца) происходит зависание модуля fx3u enet (предположительно модуля).
При этом:
1. ПЛК проходит пинг.
2. Параметр qality в OPC =Bad
Что сделано во время наблюдений .Искусственно получилось воспроизвести неисправность путем включения\отключения шнурка из сетевой платы ПК(на 5 -7 раз связь OPC и ПЛК прервалась.Какие либо манипуляции со стороны ПК(перезапуск OPC и ПК) результата не дал.
Проблема лечится только перезагрузкой по питанию самого модуля fx3u enet.
На данный момент исключил цепи коммутатор и тепловычислитель.

Автор: inntele 6.03.2023 - 11:01

Целесообразно осуществить диагностику проблемы в соответствии с Разделом 11 Руководства пользователя на модуль https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy997d18101/jy997d18101h.pdf
после чего, уяснив причину проблемы, действовать по обстоятельствам в поисках существа решения.

Автор: Вова13 6.03.2023 - 19:37

Цитата(inntele @ 6.03.2023 - 12:01) *
Целесообразно осуществить диагностику проблемы в соответствии с Разделом 11 Руководства пользователя на модуль https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy997d18101/jy997d18101h.pdf
после чего, уяснив причину проблемы, действовать по обстоятельствам в поисках существа решения.

Спасибо

Автор: Вова13 6.03.2023 - 19:37

Цитата(inntele @ 6.03.2023 - 12:01) *
Целесообразно осуществить диагностику проблемы в соответствии с Разделом 11 Руководства пользователя на модуль https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy997d18101/jy997d18101h.pdf