> работа глубинного насоса на низких частотах.
sergei65z
сообщение 17.12.2014 - 01:27
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 10342



Глубинный насос не нагнетает давление на частотах меньше 35Гц.При этом потребляет хороший ток.Зависает на частоте 35Гц и не уходит в спящий режим,при этом давление воды в системе остается неизменным на протяжении долгой работы .Спищий режим 30Гц.Частотник FR-F740-310Ec.Подскажите как решить эту проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 17.12.2014 - 23:51
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



На низких частотах мотор явно недомагничен, ему не хватает момента для нормальной работы и мотор близок к опрокидыванию.

Скорее всего, в Вашем частотнике параметр Р14=1 (заводская установка). Т.е. выбрана "квадратичная" зависимость U/f, которая неплохо подходит к нагрузочной характеристике одноступенчатых центробежных насосов. Большинство погружных насосов выполнены по многоступенчатой схеме и требуют "линейной" зависимости, Р14=0.


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei65z
сообщение 18.12.2014 - 01:45
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 10342



Цитата(alex40letov @ 18.12.2014 - 00:51) *
На низких частотах мотор явно недомагничен, ему не хватает момента для нормальной работы и мотор близок к опрокидыванию.

Скорее всего, в Вашем частотнике параметр Р14=1 (заводская установка). Т.е. выбрана "квадратичная" зависимость U/f, которая неплохо подходит к нагрузочной характеристике одноступенчатых центробежных насосов. Большинство погружных насосов выполнены по многоступенчатой схеме и требуют "линейной" зависимости, Р14=0.

Да нет,какраз Р14=0,P0=2%, управление U\f.При Р14=1 возникает ошибка OL. Кстати насос с ремонта,может в этом кроется какая-то причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex40letov
сообщение 18.12.2014 - 15:54
Сообщение #4


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 4.07.2012
Пользователь №: 9866



Может, к сожалению... Если чинили сам насос - проблема может быть механическая, а если перематывали - после перемотки параметры мотора всегда ухудшаются.

Нужно посмотреть, как ток нагрузки зависит от частоты. Это может помочь понять, из-за чего возникает перегрузка.


--------------------


Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric
отдел управляемого электропривода
Вернуться в начало страницы
 