работа глубинного насоса на низких частотах. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
работа глубинного насоса на низких частотах. |
17.12.2014 - 01:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 10342 |
Глубинный насос не нагнетает давление на частотах меньше 35Гц.При этом потребляет хороший ток.Зависает на частоте 35Гц и не уходит в спящий режим,при этом давление воды в системе остается неизменным на протяжении долгой работы .Спищий режим 30Гц.Частотник FR-F740-310Ec.Подскажите как решить эту проблему.
|
|
|
17.12.2014 - 23:51
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
На низких частотах мотор явно недомагничен, ему не хватает момента для нормальной работы и мотор близок к опрокидыванию.
Скорее всего, в Вашем частотнике параметр Р14=1 (заводская установка). Т.е. выбрана "квадратичная" зависимость U/f, которая неплохо подходит к нагрузочной характеристике одноступенчатых центробежных насосов. Большинство погружных насосов выполнены по многоступенчатой схеме и требуют "линейной" зависимости, Р14=0. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
18.12.2014 - 01:45
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.10.2014 Пользователь №: 10342 |
На низких частотах мотор явно недомагничен, ему не хватает момента для нормальной работы и мотор близок к опрокидыванию. Скорее всего, в Вашем частотнике параметр Р14=1 (заводская установка). Т.е. выбрана "квадратичная" зависимость U/f, которая неплохо подходит к нагрузочной характеристике одноступенчатых центробежных насосов. Большинство погружных насосов выполнены по многоступенчатой схеме и требуют "линейной" зависимости, Р14=0. Да нет,какраз Р14=0,P0=2%, управление U\f.При Р14=1 возникает ошибка OL. Кстати насос с ремонта,может в этом кроется какая-то причина? |
|
|
18.12.2014 - 15:54
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
Может, к сожалению... Если чинили сам насос - проблема может быть механическая, а если перематывали - после перемотки параметры мотора всегда ухудшаются.
Нужно посмотреть, как ток нагрузки зависит от частоты. Это может помочь понять, из-за чего возникает перегрузка. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|