IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Для модуля контроллера A1SX81 Mitsubishi Electric - число одновременно включенных входов
Павел
сообщение 3.08.2006 - 14:38
Сообщение #1


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



Для модуля A1SX81 (32 цифровых входа =24В) читаю в каталоге:

Максимальное число одновременно включенных входов - 60% при 26,4В.
Та же фраза в англоязычном варианте.

Кто-нибудь может мне объяснить физический смысл этого ограничения?
А что мешало обеспечить включение всех входов?

Что характерно, потребление модуля указано для 100% включенных входов.
Вобщем БРЕД какой-то. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел
сообщение 3.08.2006 - 15:22
Сообщение #2


Фанат
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 11.02.2005
Пользователь №: 119



В одном документе на непонятном мне немецком обнаружился любопытный график.
Из него вроде бы следует, что этот модуль вполне может работать и при 100% включенных входах до температуры +43°С.
А 60% - это для +55°С.


К сожалению, не могу файл приложить. sad.gif

"Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeyG
сообщение 4.08.2006 - 10:36
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.08.2006
Пользователь №: 321



Действительно интересная строчка в описании. На модуль с 64 точками уже 50% одновременно включенных входов. Может связано с температурным режимом работы элементов опторазвязки huh.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений С.
сообщение 3.04.2007 - 21:06
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.04.2007
Пользователь №: 3063



Столкнулся с этой проблемой!!! Реально необходимо использовать A1SX81! Но надпись в каталоге заставляет задуматься...
Подскажите пожалуйста реально кто-нибудь имел проблемы при использовании этого модуля? полагаю, что использовать его буду при темперетурах не выше 43 градуса!

Надеюсь на ответ!