Видимо, после того, как вход в программе Альфы описан как аналоговый вход, он неким внутренним аналоговым коммутатором переводится на схему измерения 0-10В. Если это так, то при случайной подаче на него 24В, вход вроде бы обязан выйти из строя. Так ли это?
Спрашиваю потому, что часто применяем разные не-платиновые резистивные датчики температуры с поттягивающим резистором на 24В. А в таком включении - открутил датчик, получил на входе все 24В. Так можно так делать или нет, подскажите. |
|
|
1.09.2005 - 10:29
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.07.2005 Пользователь №: 166 |
Надо все работы с внешними устройствами проводить при отключенном питании контроллера и дополнительныых устройст, ну а если вы так не делаете - то отвечу Вам знаменитым высказывание компании Интел, в интерпретации Электростиль. "Вы можете делать с контроллерами Mitsubishi Electric всё, что угодно. Мы с большим удовольствием поставим Вам ещё один контроллер." -------------------- Игорь Моисеев
|
|
|
1.09.2005 - 11:00
Сообщение
#3
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
То есть funtik не знает ответа на вопрос?
Спасибо за инструктаж - это дело никогда не лишнее. Но датчики имеют свойство "случайно" отрываться на объекте при проведении каких-то работ местным, неквалифицированным персоналом. Ставить им новый контроллер - дело выгодное продавцу, но, как вы думаете, долго будет заказчик мириться с подобным подходом к делу? |
|
|
1.09.2005 - 13:23
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Модераторы Сообщений: 151 Регистрация: 24.04.2004 Из: Россия, г.Москва Пользователь №: 3 |
наверно немного в сторону от вопроса ушли
анекдот на эту тему есть про японскую бензопилу и суровых русских лесорубов, дословно не помню, но общий смысл - при желании можно любое оборудование довести до соответствующей отрицательной кондиции |
|
|
1.09.2005 - 13:39
Сообщение
#5
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Чувствую, тема "любимая" А ответа так никто и не знает попробовать что ли |
|
|
1.09.2005 - 16:44
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.07.2005 Пользователь №: 171 |
Дискретный вход, переключенный на 0-10В выдержит напряжение 24в,
проверено. -------------------- NNN
|
|
|
5.09.2005 - 12:19
Сообщение
#7
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 11.02.2005 Пользователь №: 119 |
Александр, спасибо.
Все-таки четко видно - когда ответчает технический специалист, а когда квалифицированный менеджер |
|
|
23.11.2005 - 03:54
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2005 Пользователь №: 219 |
Угу, и 220 выдерживает в течении пяти секунд...тоже проверено. Кстати, если на альфу под 220 подать 160-170, очччень интересный эффект получается.
|
|
|