Здравствуйте,
Подскажите если кто сталкивался в чем проблема
есть контролер серии FX3u и модуль FX3u-net. при подключении витой парой к персоналке команда
ping 192.168.1.254 проходит нормально, модуль отвечает.
НО при попытке произвести какие либо манипуляции из GX IEC Developer 7.00,
либо FX Configurator-EN, все заканчиваеться ошибкой связи, <es:0180840b>.
...все оборудование "только что взято с магазина", контроллер абсолютно пуст...
извиняюсь, ошибка <es:01808008> Cannot communicate with the PLC, execute again after checking the conections swith the PLS
что в моем переводе означает немогу общаться с ПЛС проверте настройки соединения в ПЛС.
а изменить я их немогу (или неумею пока еще), замкнутый круг получаеться.
Значится так:
1. В Transfer setup устанавливаешь PC side - Ethernet board; PLC Side - Ethernet module
2. В PLC side ehernet module выбераешь свой модуль, вводишь tcp/ip адрес
3. Тискешь test connection
4. Если все нормально, то должно написать тип контроллера.
Да и еще один момент - если соединяешься напрямую то кабель должен быть кроссовый, иначе только через хаб/свитч
Так и делаю... кабель использую соединяющий напрямую 2 компа без хаба, компы друг друга видят...
предыдущее сообщение об ошибке выдавал FX Configurator-EN,
GX IEC Developer 7.00 же после проведения теста соединения выдает
туже ошибку только расшифровка an unusable port or IP adress specified/execute again after chehing the potr/IP adres seting. .... ip модуля выставлял тот на который он откликаеться на команду ping т.е. 192.168.1.254. что еще делать незнаю...
завтра попробую интересу ради соединиться через хаб
попробовал... результат тотже.
может дело в инсталяции пакета програм? какие компоненты устанавливать?
Кабеля у меня нет... не думал что возникнет эта проблема и не заказал его.
сегодня попробовал вариант из соседней ссылки по эмулированию SC-09
... кончилось плачевно, на плате порта (fx3u-if кажеться называется)
сгорел транзюк А1213, он питание на 5 ногу разьема формирует , замкнули чтото походу... сейчас занимаюсь реанимацией... что получиться сообщу.
8 pin miniDIN
базовый блок состоит из нижней платы - БП, на ней стоит
средняя плата, выше ее плата с клемами,
слева на среднию плату при помоши шлейфа подключена вертикально плата с портом, на ней же переключатель RUN-Stop..
вот на этой плате стоял этот чип, рядом написно на плате TR2
A1213, сий хитрый девайс формировал напругу на 5 выход разьема, как понимаю для питания конвертора. ну а сами сигнальные линии видимых повреждений неимеют, прозвонка полупроводников показывает все Ок. так что чип проверить смогу только после приобретения конвертора....
сегодня случайно обнаружил у себя мультипортовую плату с RS422 интерфейсом... Вот блин.
1. Цитата из описания FX Configurator-EN
пункт 2.2 Connection from the Ethernet Port
When the Ethernet parameters are written for the first time, the Ethernet parameters
(FX Configurator-EN data) are written using the programming port of the main unit of PLC.
Вольный перевод: Когда Ethernet параметры записываются впервые, используйте порт для программирования базового блока PLC.
2. Цытата из тогоже описания FX Configurator-EN
пункт 4.4 Open setting
Select the open system for each connection for which "TCP" is selected in
"Protocol”.
MELSOFT connection
: Used to connect MELSOFT products via TCP/IP communication.
Perform passive open processing on the TCP connection, addressing all
the MELSOFT products connected to a network.
Т.е. в настройках порта нужно указать, что он предназначен для связи с программными продукатми MELSOFT.
P.S. Не смог дозвониться ни на рабочий, ни на мобильный, которые вы мне указывали. У вас мой номер есть - позвоните мне на мобильный.
Сергей
г.Красноярск
ну дык ясно, чтобы связаться по tcp/ip надо вначале проинициализировать доп. блок
...как говорил один общеизвестный гражданин учиться, учиться, и еще раз учиться..
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме. Использую функцию DRVI для позиционирования. Существует возможность некорректных действий в ручном режиме, для их устранения необходимо знать количество выданных импульсов на привод. Есть регистры D8140/d8141 где должны быть данные о количестве импульсов Y0. Но они всегда обнулены. Каким образом мне узнать кол-во выданных импульсов на привод? (plc fx3u).
Разобрался, данные об импульсах для Y1 в регистре D8350.