Опрос с двух ОРС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Опрос с двух ОРС |
27.08.2021 - 12:24
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.08.2021 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11438 |
Доброго времени суток всем!
На производстве используем ПЛК FX2N. Ранее опрашивали по протоколу Melsec только с одного OPC. Сейчас потребовалось еще с одного, а он не отвечает. Первый OPC штатный от Wonderware. Второй - Mitsubishi MasterOPC Server. Поддерживает ли этот ПЛК одновременный опрос с нескольких "мастеров"? |
|
|
27.08.2021 - 13:05
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1000 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Доброго времени суток всем! На производстве используем ПЛК FX2N. Ранее опрашивали по протоколу Melsec только с одного OPC. Сейчас потребовалось еще с одного, а он не отвечает. Первый OPC штатный от Wonderware. Второй - Mitsubishi MasterOPC Server. Поддерживает ли этот ПЛК одновременный опрос с нескольких "мастеров"? Не через тот же порт, порт программирования, а через дополнительный, организуемый посредством установки платы FX2N-232BD или FX2N-422BD обеспечивающих связь по тому же протоколу, сиречь Melsec. В том, поможет ли переход на протокол Computer Link, не уверен. Но связь по нему также организуется через доп.порт. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.04.2024 - 21:18 |