FR-A540-2.2K-EC не работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
FR-A540-2.2K-EC не работает |
17.09.2013 - 14:34
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.09.2013 Пользователь №: 10125 |
При включении ПЧ горит красный индикатор и выпадает ошибка E.UuГ (UVT) частотник FR-A540-2.2K-EC. Судя по описанию срабатывает защита от пониженного напряжения источника питания, на самом деле питание в норме (около 380 ). Аналогичный ПЧ работает на этом месте без проблем. Перезапуск путём нажатия кнопки резет не помогает. Опробовано заменить внутренние блоки ПЧ, выявлено что проблема самом материнском плате. Вопрос таков, можно его как нибудь ремонтировать?
|
|
|
17.09.2013 - 17:21
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
Проверьте напряжение на звене постоянного тока (клеммы P/+ и N/-). Если там полные 530В, то скорее всего вышел из строя оптрон OI9, на который через резистивный делитель попадает напряжение со звена постоянного тока. С этого оптрона (на самом деле это оптоизолированный усилитель) сигнал через операционник попадает прямо на плату CPU, где идет на вход АЦП измерения напряжения звена постоянного тока.
В 500-й серии это случалось с "пожилыми" частотниками после броска питания. Я точно не помню (и смогу проверить только попав в мастерскую через пару дней), но кажется там стоит HCPL7800 производства Agilent Tech. Попробуйте заменить оптрон. Если не поможет... надо будет думать Ремонтировать такой старый и маломощный частотник заменой генплаты абсолютно не рентабельно. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
18.09.2013 - 16:10
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.09.2013 Пользователь №: 10125 |
Спасибо за внимание! Проверил напряжение на клеммы P/+ и N/-, там действиетльно 530В. Но как ты сказал марки оптрона OI9 не HCPL7800.
там стоит: OI9 - HCNW2601 0030 (цвет черный), A7800 стоит OI3 (белого цвета). |
|
|
18.09.2013 - 17:25
Сообщение
#4
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
Значит я ошибся с номером... память подводит - 500-я серия теперь редко попадает в руки
За измерение напряжения отвечает именно "беленький" 7800 - изолирующий усилитель. Он прилично греется при работе, иногда даже желтеет корпус. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
19.09.2013 - 09:07
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.09.2013 Пользователь №: 10125 |
Я поменял с рабочего ПЧ "беленький" 7800 - изолирующий усилитель. Ура, ПЧ заробатал, большое спасибо тебе. Теперь мне осталось найти такой же оптрон. Теперь уже другой вопрос: есть аналоги на 7800-изолирующий усилитель? Какие нибудь аналоги знаешь, чем его можно будет заменить.
|
|
|
19.09.2013 - 13:47
Сообщение
#6
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
К сожалению, с аналогами не очень...
Я знаю, что эта микросхема, кроме Agilent(белый корпус с буквой А), производиться еще и Hewlett-Packard(черный корпус с буквами НР). Электрические параметры и полное обозначение у них идентичны. А с их покупкой я не парюсь - снимаю с трупов... -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.09.2024 - 06:58 |