IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Связь панели GOT12 с LCPU02 по Ehternet, Нет обмена данными
som2377
сообщение 3.04.2012 - 13:15
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.04.2012
Пользователь №: 9802



Есть контроллер LCPU02 и панель GOT12 соеденил их через Ehternet без использование дополнительного оборудования.
В GT Designer 3 задал следующие параметры:
Прикрепленный файл  ________1.JPG ( 477.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Прикрепленный файл  ________2.JPG ( 152.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


В GX WORKS2 следующие сетевые параметры:
Прикрепленный файл  ________3.JPG ( 170.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  ________4.JPG ( 218.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Светодиоды на разъемах подмигивают, но информация на панели не отображается.
Может еще какой-нибудь параметр установить нужно? wacko.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 3.04.2012 - 13:21
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



интересно что вам говорят те господа у которых вы брали железо?


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Генгаз
сообщение 3.04.2012 - 14:27
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 12.03.2012
Пользователь №: 9784



Цитата(som2377 @ 3.04.2012 - 13:15) *
Есть контроллер LCPU02 и панель GOT12 соеденил их через Ehternet без использование дополнительного оборудования.

Светодиоды на разъемах подмигивают, но информация на панели не отображается.
Может еще какой-нибудь параметр установить нужно? wacko.gif


Меня насторожило уже - нет окна Навигатора , а там ведь тоже есть настройка сети, и как я понимаю ОН главный именно в этих делах. Я вчера кидал окна навигатора , но по другому вопросу. У меня и контроллер другой и связь, но принцип один должен быть! Скиньте окна Навигатора- поглядим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 3.04.2012 - 16:49
Сообщение #4


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(som2377 @ 3.04.2012 - 12:15) *
Есть контроллер LCPU02 и панель GOT12 соеденил их через Ehternet без использование дополнительного оборудования.
В GT Designer 3 задал следующие параметры:
Прикрепленный файл  ________1.JPG ( 477.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Прикрепленный файл  ________2.JPG ( 152.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


В GX WORKS2 следующие сетевые параметры:
Прикрепленный файл  ________3.JPG ( 170.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  ________4.JPG ( 218.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Светодиоды на разъемах подмигивают, но информация на панели не отображается.
Может еще какой-нибудь параметр установить нужно? wacko.gif

еще вопрос -вы драйвер езернетовский в операционки панели отметили к загрузке?найдите в сети мануал SH080868 последней редакции (или тот который поновее) и прочитайте главу 8 там все расписано

Сообщение отредактировал KAZAH - 3.04.2012 - 16:54


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
som2377
сообщение 3.04.2012 - 18:50
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.04.2012
Пользователь №: 9802




Меня насторожило уже - нет окна Навигатора , а там ведь тоже есть настройка сети, и как я понимаю ОН главный именно в этих делах. Я вчера кидал окна навигатора , но по другому вопросу. У меня и контроллер другой и связь, но принцип один должен быть! Скиньте окна Навигатора- поглядим.
[/quote]

Навигатор это наверное программа в IQ Works. У меня нет этой программы, сейчас качаю демо версию IQ Works, буду с ней пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
som2377
сообщение 3.04.2012 - 18:54
Сообщение #6


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.04.2012
Пользователь №: 9802



еще вопрос -вы драйвер езернетовский в операционки панели отметили к загрузке?найдите в сети мануал SH080868 последней редакции (или тот который поновее) и прочитайте главу 8 там все расписано
[/quote]



Драйвер отмечал к загрузке. Если бы не работал драйвер думаю, что светодиоды на езернетовских разъемах не мигали бы. Скачал SH080868, но это похоже по работе с базами данных.

Сообщение отредактировал som2377 - 3.04.2012 - 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 3.04.2012 - 19:35
Сообщение #7


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



ну не обманывайте вы меня https://rapidshare.com/files/4148912242/sh080868engk.pdf


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
som2377
сообщение 5.04.2012 - 12:11
Сообщение #8


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.04.2012
Пользователь №: 9802



Цитата(KAZAH @ 3.04.2012 - 20:35) *
ну не обманывайте вы меня https://rapidshare.com/files/4148912242/sh080868engk.pdf



Да этот файл другой. В принципе практически по такому я и параметрировал. Создал проект в IQ Works - результат тот же. Может надо в PLC программе что-то прописывать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 5.04.2012 - 12:14
Сообщение #9


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



выложите куда нить проект контроллерный и панельный тролль посмотрит


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
som2377
сообщение 5.04.2012 - 12:40
Сообщение #10


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.04.2012
Пользователь №: 9802



Цитата(KAZAH @ 5.04.2012 - 13:14) *
выложите куда нить проект контроллерный и панельный тролль посмотрит


Проект в IQ Works - http://webfile.ru/5897096


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
som2377
сообщение 5.04.2012 - 12:53
Сообщение #11


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.04.2012
Пользователь №: 9802



Цитата(KAZAH @ 5.04.2012 - 13:14) *
выложите куда нить проект контроллерный и панельный тролль посмотрит



Сдесь просто проекты в GX Works2 и GT Designer 3 - http://webfile.ru/5897132
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 5.04.2012 - 13:04
Сообщение #12


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(som2377 @ 5.04.2012 - 11:53) *
Цитата(KAZAH @ 5.04.2012 - 13:14) *
выложите куда нить проект контроллерный и панельный тролль посмотрит



Сдесь просто проекты в GX Works2 и GT Designer 3 - http://webfile.ru/5897132

до конца дня постараюсь глянуть.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
som2377
сообщение 5.04.2012 - 13:15
Сообщение #13


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.04.2012
Пользователь №: 9802




[/quote]
до конца дня постараюсь глянуть.
[/quote]

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 5.04.2012 - 13:53
Сообщение #14


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



у вас не настроено соединение поэтому и нет ничего.пропингуйте контроллер и панель и проверьте прописались ли IP те что в проекте.есди не знаете как настроить соединение по езернету то почитайте букварь встроенный в софт.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Генгаз
сообщение 5.04.2012 - 15:22
Сообщение #15


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 12.03.2012
Пользователь №: 9784



наткнулся на сайте https://my.mitsubishi-automation
на такую справку по ответам

Какой Ethernat-кабель необходимо использовать для подключения ENET-модуля к ПК? (FX3U) - KS01364

Необходимо использовать STP-кабель (экранированную витую пару) следующей категории (Cat) Cat 5 для 100BASE-TX и Cat 3, 4 или 5 для 10Base-T. Правильная связь не гарантируется, если для соединения с внешним устройством через 10Base-T или 100BASE-TX от модуля Ethernet используется кроссоверный кабель. Однако можно использовать кроссоверные кабели, чтобы подключить два Ethernet-модуля для передачи данных или подключить модуль Ethernet.

Может в кабеле дело быть тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 24.04.2024 - 17:00