Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.08.2014 Пользователь №: 10321 ![]() |
Всем привет. Появилась необъяснимая пока проблема с меню (созданным для управляющей программы в Display Manager): с помощью указанного инструмента создан листинг настраиваемых параметров, все переходы между страницами кнопками "вверх" и "вниз" корректно работают. А вот когда заказчик пперезаписывает программу в контроллер у него отображает только первая страница меню. Контроллер ему высылался другой, на котором всё отработано, ПО той же версии, в которой написана управляющая программа и записана в память контроллера. Таже проблема после перезаписи файла в контроллер. Остаётся только компьютер, переходник Com-USB и фирменный кабель...
Может кто-то сталкивался с подобной частичной функциональностью программы? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.08.2014 Пользователь №: 10321 ![]() |
Проблема обнаружена - баг программного обеспечения от Mitsubishi (SW0D5-ALVLS-EUL).
Оказалось, что управляющая программа написана на рускоязычной версии среды программирования, а при закачке в контроллер заказчик использовал англоязычную (инсталятор тот же самый, при установке запрашивает язык). Все функции и алгоритмы работают, но при вызове меню (созданного Display Manager) доступна только первая страница, перелистывание не доступно. ![]() Тема закрыта. |
|
|
![]() ![]() |
![]() |