Ошибка 1403 "SP.UNIT DOWN", Q02H CPU ругается на модуль Q68ADI |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ошибка 1403 "SP.UNIT DOWN", Q02H CPU ругается на модуль Q68ADI |
11.05.2010 - 12:31
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Я использую контроллер Mitsubishi Q02H CPU. Периодически возникает ошибка
1403 "SP.UNIT DOWN" - и ссьілается на аналоговьій модуль Q68ADI. Модуль менял на аналогичньій, но ошибка все равно иногда вьілазит. Что можно предпринять? Спасибо. |
|
|
11.05.2010 - 12:48
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.06.2009 Пользователь №: 9117 |
Также встречался с подобной ошибкой на модуле Q68ADI.
Предложения: 1. посмотреть мануал "MELSEC Q Series User's Manual Hardware Design, Maintenance and Inspection" за номером SH(NA)-080483ENG-I на странице 370. 2. проверить контакты на шасси: поставить другой тип модуля, поставить Q68ADI в другой слот. 3. возможна программная ошибка при работе с данным модулем. -------------------- Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
|
|
|
11.05.2010 - 13:32
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Не могли бьі вьі дать мануал - MELSEC Q Series User's Manual Hardware Design, Maintenance and Inspection... спасибо
У себя я только нашел: • There was no response from the intelligent function module/special function module when the END instruction is executed. • An error is detected at the intelligent function module/special function module. • The I/O module (intelligent function module/special function module) is nearly removed, completely removed, or mounted during running. Сообщение отредактировал eziccc - 11.05.2010 - 13:41 |
|
|
11.05.2010 - 14:34
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.06.2009 Пользователь №: 9117 |
Цитата • There was no response from the именно это и указано в MELSEC Q Series User's Manual Hardware Design, Maintenance and Inspection.
intelligent function module/special... -------------------- Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
|
|
|
11.05.2010 - 16:07
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Мда.....и что конкретно можно сделать исходя из таких советов?
|
|
|
11.05.2010 - 16:11
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.06.2009 Пользователь №: 9117 |
Указанные ранее пункты проверяли ?
Цитата 2. проверить контакты на шасси: поставить другой тип модуля, поставить Q68ADI в другой слот.
3. возможна программная ошибка при работе с данным модулем. -------------------- Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
|
|
|
11.05.2010 - 16:18
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
так дело в том, что вся система работает - только иногда ошибка 1403 вьілазит...... вобще модулей таких (Q68ADI) 2 шт. - менял местами - все то же...
|
|
|
11.05.2010 - 16:24
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.06.2009 Пользователь №: 9117 |
Объясняю пункт 2: поставить Q68ADI в другой слот, а вместо Q68ADI поставить другой модуль
Пункт 3 смотрели ? Какие-либо ошибки по логам еще есть ? -------------------- Сеть блогов АСУ ТП http://asutpblog.ru/
|
|
|
14.05.2010 - 17:14
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.04.2007 Пользователь №: 3067 |
Путем "незначительной вибрации" блока питания Q61P-A2 питающего EX.BASE2 установил, что причина в нем. После чего - заменил блок питания Q61P-A2 на Q64PN. Не знаю, что бьіло с блоком питания - может он вьішел из строя, может не хватало нагрузки, но проблема ушла (во всяком случае пока). Всем спасибо.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.09.2024 - 17:41 |