помогите разобратся с FR 740, частотнику FR 740 подключить ультразвуковой датчик уровня 4-20 мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите разобратся с FR 740, частотнику FR 740 подключить ультразвуковой датчик уровня 4-20 мА |
28.08.2015 - 17:42
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.08.2015 Пользователь №: 10519 |
мне надо к частотнику FR 740 подключить ультразвуковой датчик уровня 4-20 мА, чтобы обороты двигателя зависили от уровня житкости в баке, тоесть больше уровня жидкости обороты больше , меньше уродня жидкости в баке обороты меншье, позиционирование.
как расключить схему и параметры настроики частотника нужны, частотник управляется с панели PU. |
|
|
9.09.2015 - 12:20
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 4.07.2012 Пользователь №: 9866 |
Похоже, что вам нужно управлять насосом откачивания из резервуара для поддержания постоянного уровня жидкости. Проще всего это делать с помощью встроенного в частотник ПИД-регулятора, используя сигнал от датчика уровня в качестве ОС.
Не понятно только, какой именно у вас частотник... Для FR-D740, FR-E740 и FR-F740 настройки будут разные. Если предположить, что у вас наиболее популярный для насосных применений FR-F740, то выглядеть это будет примерно так: Р7=(время разгона) Р8=(время торможения) Р9=(номинальный ток мотора) Р79=1 (управление с пульта) Р184=14 (клемма AU=PID) Р128=21 (прямое регулирование) Р129=(Р) Р130=(I) P134=(d) Р133=(SP, уставка регулятора в % от диапазона датчика) Р60=9 (режим экономии энергии) Р576=15Гц (частота отключения двигателя) Р577=1010% (уровень восстановления работы) Коммутация управляющих сигналов: С клеммы РС ставим тублер (ручное/автомат) на клемму AU. Если нужен только автоматический режим, можно поставить перемычку. Если датчик уровня двухпроводный (питается от токовой петли), то он подключается клеммой "+" к клемме РС, а клеммой "-" к клемме "4". Между клеммами "5" и "SD" ставится перемычка. Если датчик четырехпроводный, то питание на него подается со стороны, перемычка 5-SD не нужна, выход датчика подключается "+" на "4", а "-" на "5". При этом, если датчик питается от 24В и потребляет менее 80мА, то его можно запитать от той же клеммы РС. Если необходимо обеспечить автоматическое восстановление работы насоса после пропадания питания, то выбор управления с "морды" - не лучший вариант. Лучше поставить Р79=3 (комбинированный режим управления 1), и добавить пусковой тумблер между РС и STF. Еще нужно добавить перемычку между РС и CS, а в Р57 записать время перезапуска, от 0,5с до 3с, в зависимости от мощности двигателя. -------------------- Вед.инж. Украинского СЦ Mitsubishi Electric отдел управляемого электропривода |
|
|