Использована конфигурация: центральный ПЛК FX3U-80MT/ESS, FX2N-48ER-ES/U - 3 шт, FX2N-16EX-ES/UL - 2шт. Требуется обеспечить возможность подключения программатором без отключения ЧМИ от встроенного порта minidin8. Есть под рукой FX3U-ENET. В указанной конфигурации задействованы все входа, т.е. по X217. В мануале на ПЛК указано, что ПЛК FX3U имеет допустимое количество входов - 256 точек. При подключении FX3U-ENET в самый конец оборудования входа X210-X217 в коде игнорировались. В диагностике была ошибка, в регистре D8060 значение 1210. Такое подозрение, что FX3U-ENET потратил на себя 8 входов и ничего после себя не оставляет. Также попробовали подключить еще блок входов FX2N-16EX-ES/UL к имеющимся двум и после него также блок ENET, при этом блок ENET не дал связь на ПЛК, при изъятии нового блока входов связь есть. По токовой нагрузке проблем быть не должно, в допустимом пределе по мощности. Кто сталкивался с подобной проблемой?
|
|
|