IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> не могу изменить конфигурацию СС-Link
v774xt
сообщение 5.10.2014 - 06:16
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.09.2014
Пользователь №: 10327



Всем добро времени суток! не могу изменить конфигурацию СС-Link выходит сообщение : the refresh device settings are overlapping.
please take care that the refresh device settings do not overlap

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
KAZAH
сообщение 5.10.2014 - 10:47
Сообщение #2


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v774xt
сообщение 5.10.2014 - 17:09
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.09.2014
Пользователь №: 10327



Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 10:47) *
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 5.10.2014 - 17:41
Сообщение #4


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(v774xt @ 5.10.2014 - 17:09) *
Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 10:47) *
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора smile.gif

да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v774xt
сообщение 10.10.2014 - 05:34
Сообщение #5


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.09.2014
Пользователь №: 10327



Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 17:41) *
Цитата(v774xt @ 5.10.2014 - 17:09) *
Цитата(KAZAH @ 5.10.2014 - 10:47) *
у вас в 2х крайних мастерах удаленные входы и выхода одинаковы.попробуйте их поменять для начала.а почему такое огромное количество рабов в сетке?


Может я слепой но одинаковых адресов не вижу. Могу если что проект сбросить для детального разбора smile.gif

да я ошибся чуток.старые глаза подводят.НО всё равно неверно выставлены входа выхода.2 мастер31 слэйв а разница сотка.работал ли ваш проект ранее?надо ещё смотреть скока станций занимают слэйвы.может так оказаться что превышен лимит по станциям.скринов надо больше.


Проект работает благополучно уже 10 лет, я сам не пойму как они его сохранили с не правильной конфигурацией blink.gif . Вы бы мне очень помогли если бы дали направление где можно почитать информацию об конфигурации адресов в CC_link сети. Я бы попытался сам вычислить станции, а так сейчас не понятно дискретные и аналоговые адреса имеют общий диапазон адресов или раздельно и потом каждая станция сколько занимает байт ?
Вернуться в начало страницы
 