На морозе сбрасывается программа ???, AL2-10MR-D-R потерял программу на морозе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
На морозе сбрасывается программа ???, AL2-10MR-D-R потерял программу на морозе |
27.01.2010 - 18:02
Сообщение
#1
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Начитавшись рекламных буклетов про альфу и про рабочую температуру от -25 градусов, как-то и не обратил внимание на тот факт, что программа сбрасывается при отключении питания - по хардвер мануалу срок хранения 20 дней при температуре 25 градусов(за счет заряда какого-то конденсатора !!!), а на морозе сброс происходит меньше за сутки !!!
Это пипец ! Это значит, что про -25 можно вообще забыть, если только не ставить какой-нибудь морозоустойчивый бесперебойный источник питания... Можно ли как-то исправить ситуацию ? Может перепаять конденсатор на более морозостойкий и емкий ? |
|
|
2.02.2010 - 17:19
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.01.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 9235 |
Японцы не предполагают, что оборудование будет стоять месяцами под открытым небом, да ещё при минусе. Видимо, у вас запущены часы (RTC - Real Time Clock), это когда ставят дату/время. Или используете таймеры (в приложении к альфам БУДИЛЬНИК по-русски). В этом случае микросхемы потребляют заметную мощность. Современные микроконтроллеры умеют тормозить задающий генератор при отсутствии активности входов. При запущенных часах такое не пройдёт. Повторюсь: в применяемых нами AL2-10MR-D я ни разу не замечал "слёта" программы (часы не используются, есть таймеры в качестве одновибраторов, программка простая), оборудование зимует в холодном складе до года...
|
|
|
5.02.2010 - 11:46
Сообщение
#3
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 9191 |
Японцы не предполагают, что оборудование будет стоять месяцами под открытым небом, да ещё при минусе. Видимо, у вас запущены часы (RTC - Real Time Clock), это когда ставят дату/время. Ну, никто про открытое небо не говорил. Контроллер стоял в ящике с защитой IP54. Повторюсь: в применяемых нами AL2-10MR-D я ни разу не замечал "слёта" программы (часы не используются, есть таймеры в качестве одновибраторов, программка простая), оборудование зимует в холодном складе до года... Кстати, не зависимо от того используется таймер в программе или нет, часы в контроллере должны работать и, соответственно, потреблять некоторую энергию. |
|
|