Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Имеется оборудование послепечатной обработки Heidelberg QB-200E в управлении которым учавствуют: PLC Mitsubishi FX2nc-16MR-T-DS,панель оператора серии MAC E100 и PLC Mitsubishi FX0N. При подаче общего питания происходит следующее. На экране выносного пульта Е100 сообщение: E100 V4.03 Prog изменяется на >Edit Transfer System info Каждый из пунктов открывает свое меню, позволяя редактировать значения. Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ недоступен. Состояние CPL FX2nc: индикатор питания - горит зеленый светодиод индикатор RUN - не горит индикатор BAT - горит красный светодиод индикатор ERROR - мигает красный светодиод переключатель RUN/STOP на картину влияния не оказывает на всех портах индикация отсетствует Состояние FX0nc: присутствует индикация на некоторых ВХОДых и ВЫХОДных портах активирован выход звуковой сигнализации Может слетела программа? Заранее благодарен. |
|
|
8.09.2009 - 16:17
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
... в своё время оставлял заказчику прогу, софт, листинг программы в печатной форме (заказчик бил себя в грудь, что спецы имеются, или найдутся) ... как следствие то, о чём написал выше (мало-мальского электрика найти проще).
|
|
|