Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Имеется оборудование послепечатной обработки Heidelberg QB-200E в управлении которым учавствуют: PLC Mitsubishi FX2nc-16MR-T-DS,панель оператора серии MAC E100 и PLC Mitsubishi FX0N. При подаче общего питания происходит следующее. На экране выносного пульта Е100 сообщение: E100 V4.03 Prog изменяется на >Edit Transfer System info Каждый из пунктов открывает свое меню, позволяя редактировать значения. Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ недоступен. Состояние CPL FX2nc: индикатор питания - горит зеленый светодиод индикатор RUN - не горит индикатор BAT - горит красный светодиод индикатор ERROR - мигает красный светодиод переключатель RUN/STOP на картину влияния не оказывает на всех портах индикация отсетствует Состояние FX0nc: присутствует индикация на некоторых ВХОДых и ВЫХОДных портах активирован выход звуковой сигнализации Может слетела программа? Заранее благодарен. |
|
|
4.09.2009 - 04:48
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 8984 |
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.
PLC Diagnostic: Error code list[Error code 6402] Applicable Machine FX series PLC =============== Error code(D8064) 6402 Error messages PARAMETER ERROR LED status(RUN) OFF LED status(PROG.E) Flash PLC ACT STATUS STOP Diagnosis timing
Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи? |
|
|
4.09.2009 - 09:32
Сообщение
#3
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему. PLC Diagnostic: Error code list[Error code 6402] Applicable Machine FX series PLC =============== Error code(D8064) 6402 Error messages PARAMETER ERROR LED status(RUN) OFF LED status(PROG.E) Flash PLC ACT STATUS STOP Diagnosis timing
у вас ситуация прям таки плохая.во первых накрылась батарея контроллера.и скорее всего слетела прога.посему надо поменять контроллер и залить архивную копию проги если канеш такая имеется.еси нет то либо пишите производителю машины либо сушите весла.совет на будующее неважно что пользуете-делайте копии прог зашитых в контроллер и будете спать спокойно. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
6.09.2009 - 01:27
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 8984 |
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему. PLC Diagnostic: Error code list[Error code 6402] Applicable Machine FX series PLC =============== Error code(D8064) 6402 Error messages PARAMETER ERROR LED status(RUN) OFF LED status(PROG.E) Flash PLC ACT STATUS STOP Diagnosis timing
у вас ситуация прям таки плохая.во первых накрылась батарея контроллера.и скорее всего слетела прога.посему надо поменять контроллер и залить архивную копию проги если канеш такая имеется.еси нет то либо пишите производителю машины либо сушите весла.совет на будующее неважно что пользуете-делайте копии прог зашитых в контроллер и будете спать спокойно. Разве программа не хранится в энергонезависимой памяти? |
|
|