Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Имеется оборудование послепечатной обработки Heidelberg QB-200E в управлении которым учавствуют:
PLC Mitsubishi FX2nc-16MR-T-DS,панель оператора серии MAC E100 и PLC Mitsubishi FX0N.

При подаче общего питания происходит следующее.
На экране выносного пульта Е100 сообщение:
E100 V4.03
Prog
изменяется на
>Edit
Transfer
System info
Каждый из пунктов открывает свое меню, позволяя редактировать значения.
Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ недоступен.

Состояние CPL FX2nc:
индикатор питания - горит зеленый светодиод
индикатор RUN - не горит
индикатор BAT - горит красный светодиод
индикатор ERROR - мигает красный светодиод
переключатель RUN/STOP на картину влияния не оказывает
на всех портах индикация отсетствует

Состояние FX0nc:
присутствует индикация на некоторых ВХОДых и ВЫХОДных портах
активирован выход звуковой сигнализации

Может слетела программа?

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
SLV
сообщение 4.09.2009 - 04:48
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============

Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing
  • When program is changed(STOP).
  • When program is transferred(STOP).
  • Power is turned ON.
  • STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
  • Memory capacity setting error
Managing method
  • STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.

Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KAZAH
сообщение 4.09.2009 - 09:32
Сообщение #3


Маньяк
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 838
Регистрация: 27.07.2004
Из: Россия
Пользователь №: 48



Цитата(SLV @ 4.09.2009 - 04:48) *
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============

Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing
  • When program is changed(STOP).
  • When program is transferred(STOP).
  • Power is turned ON.
  • STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
  • Memory capacity setting error
Managing method
  • STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.
Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи?


у вас ситуация прям таки плохая.во первых накрылась батарея контроллера.и скорее всего слетела прога.посему надо поменять контроллер и залить архивную копию проги если канеш такая имеется.еси нет то либо пишите производителю машины либо сушите весла.совет на будующее неважно что пользуете-делайте копии прог зашитых в контроллер и будете спать спокойно.


--------------------
Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLV
сообщение 6.09.2009 - 01:27
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Цитата(KAZAH @ 4.09.2009 - 09:32) *
Цитата(SLV @ 4.09.2009 - 04:48) *
Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все осталось по-прежнему.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine FX series PLC
===============

Error code(D8064) 6402
Error messages PARAMETER ERROR
LED status(RUN) OFF
LED status(PROG.E) Flash
PLC ACT STATUS STOP
Diagnosis timing
  • When program is changed(STOP).
  • When program is transferred(STOP).
  • Power is turned ON.
  • STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
  • Memory capacity setting error
Managing method
  • STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.
Вскрыл корпус PLC. Оказалось, что схема контроля разряда батареи выгорела вместе с дорожками и некоторыми элементами. При этом PLC, вроде бы, сохранил работоспособность, т.к. с подачей основного питания, все элементы нормально запитаны. Будьте добры, подскажите дилетанту. Возможно ли узнать, по какому входу (какая ножка в циколевке) процессор MB87A141 BPU V_3.0 YD11A отслеживает состояние батареи?


у вас ситуация прям таки плохая.во первых накрылась батарея контроллера.и скорее всего слетела прога.посему надо поменять контроллер и залить архивную копию проги если канеш такая имеется.еси нет то либо пишите производителю машины либо сушите весла.совет на будующее неважно что пользуете-делайте копии прог зашитых в контроллер и будете спать спокойно.

Разве программа не хранится в энергонезависимой памяти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
SLV   Проблемма запуска PLC Mitsubishi Electric FX2nc   5.02.2009 - 02:54
Kybernetic   Светодиодные индикаторы состояния. • 1ый светодиод...   5.02.2009 - 09:41
SLV   Если есть возможность подключись к контроллеру и п...   9.02.2009 - 03:55
Kybernetic   Если перевести данную ошибку на русский, то будет...   9.02.2009 - 10:16
Sergei Troizky   Индикатор RUN должен гореть, иначе PLC просто не р...   6.02.2009 - 06:30
SLV   Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все ...   4.09.2009 - 04:48
KAZAH   Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все ...   4.09.2009 - 09:32
SLV   [quote name='SLV' post='5823' date='4.09.2009 ...   6.09.2009 - 01:27
KAZAH   [quote name='SLV' post='5823' date='4.09.2009 ...   6.09.2009 - 19:35
inntele   Разве программа не хранится в энергонезависимой па...   7.09.2009 - 17:30
KAZAH   Разве программа не хранится в энергонезависимой па...   7.09.2009 - 17:43
inntele   Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в ...   7.09.2009 - 17:16
m_by   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 09:40
inntele   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 09:56
KAZAH   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 12:01
inntele   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 13:09
KAZAH   [quote name='KAZAH' post='5837' date='8.09.2009 ...   8.09.2009 - 14:42
m_by   ... в своё время оставлял заказчику прогу, софт, л...   8.09.2009 - 16:17
SLV   Да, похоже, я действительно попал. Но, в любом слу...   10.09.2009 - 11:32
KAZAH   уважаемый оставьте иллюзии.покупайте новый контрол...   10.09.2009 - 15:21
SLV   уважаемый оставьте иллюзии.покупайте новый контрол...   11.09.2009 - 07:30
m_by   Из всего вышеизложеного (но не следует это считать...   11.09.2009 - 13:17
Vadim321   Являлся сервис инжинером фирмы Heidelberg с её осн...   14.04.2023 - 07:50
Vadim321   Являлся сервис инжинером фирмы Heidelberg с её осн...   14.04.2023 - 07:50