> Проблемма запуска PLC Mitsubishi Electric FX2nc
SLV
сообщение 5.02.2009 - 02:54
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Имеется оборудование послепечатной обработки Heidelberg QB-200E в управлении которым учавствуют:
PLC Mitsubishi FX2nc-16MR-T-DS,панель оператора серии MAC E100 и PLC Mitsubishi FX0N.

При подаче общего питания происходит следующее.
На экране выносного пульта Е100 сообщение:
E100 V4.03
Prog
изменяется на
>Edit
Transfer
System info
Каждый из пунктов открывает свое меню, позволяя редактировать значения.
Экран ГЛАВНОГО МЕНЮ недоступен.

Состояние CPL FX2nc:
индикатор питания - горит зеленый светодиод
индикатор RUN - не горит
индикатор BAT - горит красный светодиод
индикатор ERROR - мигает красный светодиод
переключатель RUN/STOP на картину влияния не оказывает
на всех портах индикация отсетствует

Состояние FX0nc:
присутствует индикация на некоторых ВХОДых и ВЫХОДных портах
активирован выход звуковой сигнализации

Может слетела программа?

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
Kybernetic
сообщение 5.02.2009 - 09:41
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.2009
Пользователь №: 9031



Светодиодные индикаторы состояния.
• 1ый светодиод указывает, что на ПЛК подано электропитание.
• 2ой светодиод включается, когда ПЛК находится в режиме RUN и выключает-
ся – в режиме STOP.
• 3ий светодиод включается при низком напряжении батареи.
• 4ый светодиод имеет две цели:
o мигание указывает на существование ошибки в программе.
o непрерывное свечение указывает на проблему ЦП, например, вынима-
ние кассеты памяти из включенного ПЛК, который находится в режиме
RUN.

Если есть возможность подключись к контроллеру и посмотри PLC Diagnostic.
Там должны быть коды ошибок по которым можно распознать твою проблему.
Визуально сложно разобраться, пиши код, будем думать.... Может даже слетела программа на панели.
Проект писался в какой программе?

Сообщение отредактировал Kybernetic - 5.02.2009 - 09:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLV
сообщение 9.02.2009 - 03:55
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 8984



Цитата(Kybernetic @ 5.02.2009 - 10:41) *
Если есть возможность подключись к контроллеру и посмотри PLC Diagnostic.
Там должны быть коды ошибок по которым можно распознать твою проблему.
Визуально сложно разобраться, пиши код, будем думать.... Может даже слетела программа на панели.
Проект писался в какой программе?


Проблема возникла после того, как оператор, пользуясь штатной инструкцией, "поработал" с пультом оператора. В частности на странице экрана «Заводские настройки» ввел некий заводской код. До этого все было нормально: CPL загружался, пульт оператора выходил в «Главное меню».

FX2nc-16MR-T-DS является штатной единицей в составе оборудования и запрограммирован производителем. Самой программы, естественно, нет.

PLC Diagnostic:

Error code list[Error code 6402]
Applicable Machine         FX series PLC
===============
Error code(D8064)     6402
Error messages            PARAMETER ERROR
LED status(RUN)          OFF
LED status(PROG.E)    Flash
PLC ACT STATUS        STOP
Diagnosis timing          When program is changed(STOP).
                                    When program is transferred(STOP).
                                    Power is turned ON.
                                    Initial STOP to RUN Setting after Power ON.
Error contents and causes
     Memory capacity setting error
Managing method
     STOP the programmable logic controller, select the parameter mode, set the correct data.

Сообщение отредактировал SLV - 9.02.2009 - 03:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kybernetic
сообщение 9.02.2009 - 10:16
Сообщение #4


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 23.01.2009
Пользователь №: 9031



Цитата
Error code(D8064)     6402

Если перевести данную ошибку на русский, то будет звучать примерно так "Ошибочная настройка емкости памяти".
В книге по программируемым контроллерам Melsec FX предлагают остановить контроллер и скорректировать ошибочные данные.
Понятно, что для твоего случая это ничего не означает. С панелями оператора не работал, только со SCADA. Могу предложить ссылки на документацию по панелям
http://www.ipc2u.ru/prodn/mac_e100/
http://www.icos.ru/catalog/mitsubishi/Pane...ishi/23495.html
Может там что-то есть для решения проблемы.
Напиши на другие форумы по контроллерам, в разделе Общие вопросы Sergei Troizky в теме "Дохлый форум" написал ссылки на другие сайты. Также зайди в раздел "Панели оператора и HMI" этого форума, хотя этот форум особой популярностью не пользуется.. И обратись к поставщику этого оборудования, может у них есть проекты.

Сообщение отредактировал Kybernetic - 9.02.2009 - 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
SLV   Проблемма запуска PLC Mitsubishi Electric FX2nc   5.02.2009 - 02:54
Kybernetic   Светодиодные индикаторы состояния. • 1ый светодиод...   5.02.2009 - 09:41
SLV   Если есть возможность подключись к контроллеру и п...   9.02.2009 - 03:55
Kybernetic   Если перевести данную ошибку на русский, то будет...   9.02.2009 - 10:16
Sergei Troizky   Индикатор RUN должен гореть, иначе PLC просто не р...   6.02.2009 - 06:30
SLV   Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все ...   4.09.2009 - 04:48
KAZAH   Батарею заменил (полярность не путал - 100%). Все ...   4.09.2009 - 09:32
SLV   [quote name='SLV' post='5823' date='4.09.2009 ...   6.09.2009 - 01:27
KAZAH   [quote name='SLV' post='5823' date='4.09.2009 ...   6.09.2009 - 19:35
inntele   Разве программа не хранится в энергонезависимой па...   7.09.2009 - 17:30
KAZAH   Разве программа не хранится в энергонезависимой па...   7.09.2009 - 17:43
inntele   Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в ...   7.09.2009 - 17:16
m_by   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 09:40
inntele   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 09:56
KAZAH   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 12:01
inntele   ... на данный момент только обращение к производит...   8.09.2009 - 13:09
KAZAH   [quote name='KAZAH' post='5837' date='8.09.2009 ...   8.09.2009 - 14:42
m_by   ... в своё время оставлял заказчику прогу, софт, л...   8.09.2009 - 16:17
SLV   Да, похоже, я действительно попал. Но, в любом слу...   10.09.2009 - 11:32
KAZAH   уважаемый оставьте иллюзии.покупайте новый контрол...   10.09.2009 - 15:21
SLV   уважаемый оставьте иллюзии.покупайте новый контрол...   11.09.2009 - 07:30
m_by   Из всего вышеизложеного (но не следует это считать...   11.09.2009 - 13:17
Vadim321   Являлся сервис инжинером фирмы Heidelberg с её осн...   14.04.2023 - 07:50
Vadim321   Являлся сервис инжинером фирмы Heidelberg с её осн...   14.04.2023 - 07:50