Здравствуйте,
Подскажите если кто сталкивался в чем проблема есть контролер серии FX3u и модуль FX3u-net. при подключении витой парой к персоналке команда ping 192.168.1.254 проходит нормально, модуль отвечает. НО при попытке произвести какие либо манипуляции из GX IEC Developer 7.00, либо FX Configurator-EN, все заканчиваеться ошибкой связи, <es:0180840b>. ...все оборудование "только что взято с магазина", контроллер абсолютно пуст... |
|
|
26.01.2007 - 13:15
Сообщение
#2
|
|
Писатель Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 15.07.2004 Из: Belarus Пользователь №: 45 |
Значится так:
1. В Transfer setup устанавливаешь PC side - Ethernet board; PLC Side - Ethernet module 2. В PLC side ehernet module выбераешь свой модуль, вводишь tcp/ip адрес 3. Тискешь test connection 4. Если все нормально, то должно написать тип контроллера. Да и еще один момент - если соединяешься напрямую то кабель должен быть кроссовый, иначе только через хаб/свитч |
|
|