Доброго времени суток.
Сильно не пинайте, только недавно начал изучать контроллеры семейства mitsubishi. Пытаюсь произвести измерения с блока FX2n 4ad-tc. Инструкции на русском не смог найти на этот модуль. С английским туго, приходится переводить переводчиком. Написал программу, при нагреве одного датчика, пляшут показания на всех D0,D10,D20,D30 подскажите в чём проблема. 0 LD M8002 1 TO K0 K0 H0000 K4 10 LD M8000 11 TO K0 K1 K1 K4 20 FROM K0 K5 D0 K4 29 FROM K0 K6 D10 K4 38 FROM K0 K7 D20 K4 47 FROM K0 K7 D30 K4 Заранее спасибо. |
|
|
10.12.2021 - 12:32
Сообщение
#2
|
|
Фанат Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 17.03.2020 Из: Екатеринбург Пользователь №: 11250 |
У вас же есть пример, что сперва надо настроить на нужный тип термопары K или J. Вы отправляете H0000 - т.е. все 4 будут K, только непонятно почему "K4"? Пример пишут K1. И когда вы забираете значения зачем K4 когда в примере К2. Много слишком слов данных пишете, как и читаете. Вдобавок "TO K0 K1 K1 K4" которое в примере TOP - пульсовое, а не. И раз меняете кол-во проб для значение на 1, то что же не читаете сразу текущее значение К9-К12?