Замена частотного преобразователя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена частотного преобразователя |
12.02.2021 - 11:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.02.2021 Пользователь №: 11363 |
У важаемые форумчане. Специализированный дом ребенка из г. Апатиты Мурманской области просит оказать помощь в следующем вопросе. У нас имеется одна из стиральных машин Primus FS22. У нее вышел из строя частотный преобразователь FR-E520S-2.2K-EC. Взамен него был приобретен ЧП FR-E720S-110SC-EC. Без подстройки параметров машина выдает ошибку Е115: Mits. PUE. Может ли кто-нибудь прислать таблицу параметров, которые необходимо настроить в ЧП, чтобы запустить СМ в работу?
|
|
|
15.02.2021 - 10:16
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.02.2021 Пользователь №: 11363 |
Ошибка Е115: Mits. PUE высвечивается на панели управления самой машины, а на панели ЧП ошибка PUE. Т.е. нет связи между ЧП и СМ. Вот и хотелось узнать какие параметры необходимо изменить в настройках ЧП, чтобы СМ заработала. Новый преобразователь был установлен взамен старого без изменения подключений. Старый ЧП возили к специалистам, они сказали, что неисправна плата которая залита компаундом. В провинциальном городке это не отремонтировать.
|
|
|