IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Как связать два контроллера
карусельщик
сообщение 24.12.2018 - 14:51
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 11102



Всем доброго времени суток,
Нужен простой пример связи 2х контроллеров FX2 между собой, один мастер второй слэйв и является удаленным блоком ввода-вывода. Если можно, простой пример, на удаленном активируется вход 0 на мастере взводится М0, на мастере активируется Х0 на удаленном активируется выход Y2. Связь через 485
Если уже было похожее прошу дать ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
карусельщик
сообщение 10.01.2019 - 13:55
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.12.2018
Пользователь №: 11102



Библиотека под GX IEС, для FX3U у меня FX2N да еще и китайский. Суть в том, что с панелью он работает по 485 на ура, но там все просто, в панели выбрал тип контроллера и дальше само работает. Теперь хочу его использовать как slave от другого контроллера (Дельта). Задаю номер станции в D8121, задаю протокол обмена в D8120 но в инструкции (в т.ч. китайской) вроде как нужно 12 и 15 биты выставлять, но при этом попадаешь уже в D8121, т.е. D по умолчанию 8ми битные?
Дальше пытаюсь стучаться CAS Modbus Scanner. Запись в D и маркеры происходит по командам 6 и 5 нормально,
[10:32:28] Write task has completed successfully
[10:32:28] <= Response: 84 06 00 82 FF FF A9 6F
[10:32:27] => Poll: 04 06 00 02 FF FF 29 EF
а вот считать ничего не удается
[12:23:31] Recv error: Error. Unknown Modbus exception error Modbus Error code: 0x82 Modbus Exception code: 0x81
[12:23:29] <= Response: 81 82 81 00 21 88
[12:23:28] => Poll: 01 02 03 E7 00 08 C9 BF
Запрос идет на первую станцию 01 команды 02 а в ответе появляется 81 82 откуда эта 8 лепится и что делать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  485______.jpg ( 211 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL_64
сообщение 10.01.2019 - 20:28
Сообщение #3


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 253
Регистрация: 21.01.2017
Пользователь №: 10799



Цитата(карусельщик @ 10.01.2019 - 14:55) *
Суть в том, что с панелью он работает по 485 на ура, но там все просто, в панели выбрал тип контроллера и дальше само работает.

Да панель с FX1N и FX2N FX3U работает отлично но там по-моемому не Modbus а MELSEC мицубиси.
А вот в FX5U Modbus я выше таблицу выкладывал, там выбираешь не ПЛК а Modbus.
Я кроме панели к Modbus не что не подключал......
По видимому Вам придется купить переходник Fx2n-485-bd RS485
https://ru.aliexpress.com/i/32844770735.html
Еще пару файлов нашел на эту тему

Сообщение отредактировал VAL_64 - 11.01.2019 - 12:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HTB1ck00hhPI8KJjSspfq6ACFXXaQ.jpg ( 144.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  HTB1640vhcrI8KJjy0Fhq6zfnpXad.jpg ( 122.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  post_10799_1546713697_thumb.png ( 4.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  fx2n485bd.pdf ( 388.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  fx2n485.pdf ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
карусельщик   Как связать два контроллера   24.12.2018 - 14:51
карусельщик   хочу подружить два разных контроллера дельта и миц...   4.01.2019 - 19:23
VAL_64   [quote name='карусельщик' post='11768' date='4.01....   5.01.2019 - 16:24
карусельщик   Точнее какая внутренняя адресация по модбас у мицу...   5.01.2019 - 22:01
VAL_64   Точнее какая внутренняя адресация по модбас у мицу...   5.01.2019 - 22:41
VAL_64   http://www.melsec.ru/forum/index.php?act=S...Modbu...   5.01.2019 - 23:01
карусельщик   Одна ссылка хорошая, именно про slave, вот от туд...   6.01.2019 - 13:59
VAL_64   Ссылка на библиотеку (На mitsubishi-automation ест...   7.01.2019 - 14:55
карусельщик   Библиотека под GX IEС, для FX3U у меня FX2N да еще...   10.01.2019 - 13:55
VAL_64   Суть в том, что с панелью он работает по 485 на ур...   10.01.2019 - 20:28
карусельщик   Еще в памяти отображение D8120 D8121 не понятно ка...   10.01.2019 - 14:07
Manukc   Суть в том, что с панелью он работает по 485 на ур...   25.09.2022 - 21:29
kaii   Надо бы написать какой именно "клон" - и...   26.09.2022 - 17:03
Manukc   Fx1n-32mr (s7-200) (le1n), очень похож на siemens ...   26.09.2022 - 22:48
kaii   Это общаться меж собой не будет. Панель оператора ...   27.09.2022 - 08:25
Manukc   Номер канала помоему в программе пишется если я пр...   27.09.2022 - 12:34
kaii   А так если что выходит панель не будет работать а ...   27.09.2022 - 16:55
Manukc   Я так понимаю СОМ разём на панельке связан только ...   27.09.2022 - 23:02
kaii   COM2 который есть в конфигураторе панельке, и тот ...   30.09.2022 - 22:12
kaii   Форум чтот откатился так что повторю кратко. Плк с...   6.10.2022 - 17:52
Manukc   Форум чтот откатился так что повторю кратко. . И в...   7.10.2022 - 11:06
kaii   Чтото приёма и передачи на комп через 485-юсб не с...   7.10.2022 - 19:50
Manukc   Чтото приёма и передачи на комп через 485-юсб не с...   10.10.2022 - 00:16


Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 16.06.2024 - 06:32