При программировании FX3U ошибки в памяти при верификации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При программировании FX3U ошибки в памяти при верификации |
12.06.2018 - 08:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.06.2018 Из: новоросийск Пользователь №: 11040 |
Произошла ситуация при которой слетела прошивка в FX3u. Был собран преобразователь COM в 422 по схеме SC09.
Соединение проходит успешно. Выбирается проект в GX Developer. Скорость соединения 9,6к. осуществляется запись в PLC. Однако, при верификации имеются не совпадения по MAIN, PLC PARAMERT. Ниже скрины процесса программирования. Был приобретен новый блок FX3u и на нем все одно и тоже. Помогите понять, что происходит не так (файлы проекта могу переслать на электронку). PLC запускается, но работает не так как работала до слета прошивки , что на лицо программа криво записана. Сообщение отредактировал saninc - 12.06.2018 - 08:47
Прикрепленные файлы
9ebe707768863210a5d69699863b76ca__1_.jpg ( 128.37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
1.jpg ( 188.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 2.jpg ( 173.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 3.jpg ( 178.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 5.jpg ( 179.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 6.jpg ( 176.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 7.jpg ( 179.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 8.jpg ( 194.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 9.jpg ( 149.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 10.jpg ( 169.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 11.jpg ( 189.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
|
|
15.06.2018 - 17:59
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.06.2018 Из: новоросийск Пользователь №: 11040 |
вопрос то в том, что происходит когда запись в PLC уже сделана и при верификации вылазит с каких-то шагов памяти не соответствие содержимого памяти и PLC.
|
|
|
15.06.2018 - 18:43
Сообщение
#3
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
вопрос то в том, что происходит когда запись в PLC уже сделана и при верификации вылазит с каких-то шагов памяти не соответствие содержимого памяти и PLC. Запустил программу в симуляторе, выдает ошибку на шаге 17621 - один из операндов команды за пределами разрешенного диапазона. Это всё, что на данный момент можно сказать про вашу программу. Почему она загружается и запускается некорректно, требует разбирательств с самой программой и удаленного подключения к вашему контроллеру. И это время в изрядном его количестве. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
16.06.2018 - 00:11
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Вышеупомянутая ошибка связана с делением на ноль. Запустил программу в симуляторе, выдает ошибку на шаге 17621 - один из операндов команды за пределами разрешенного диапазона. Это всё, что на данный момент можно сказать про вашу программу. Почему она загружается и запускается некорректно, требует разбирательств с самой программой и удаленного подключения к вашему контроллеру. И это время в изрядном его количестве. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
16.06.2018 - 00:20
Сообщение
#5
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Стойкое впечатление, что Вам не очень-то и нужно, чтобы установка была запущена в работу, а больше забавляет сам процесс.
Посему, могу только пожелать успехов в труде. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|