Weintek+FR-D700 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Weintek+FR-D700 |
25.05.2018 - 13:39
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus! |
|
|
6.06.2018 - 11:38
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
В общем, удалось управлять частотником от внешних сигналов + задание частоты с панели оператора. Видимо изменить предустановленную частоту(1,2,3 скорости) с панели
оператора не получится, т.к. запись возможна только в один регистр(основная частота). Запустил Modbus tester, только два регистра читаются и один можно записать, остальные по нулям. Попытка записать какое-либо значение в регистры заканчивается сообщением "Illegal response". Изменение Data type на input registers выдает сообщение - "Modbus exception 01- Illegal function". Сообщение отредактировал iteng - 7.06.2018 - 11:31 |
|
|