Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus! |
|
|
30.05.2018 - 15:13
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Настройки порта панели задаются при программировании (Modbus RTU, RTU over TCP; интерфейс
RS-485 2W; COM3(19200,E,8,2); адрес устройства - 1 Настройки D-720S 117-1 118-192 120-2 123-9999 124-1 549-1 При обмене данными моргает светодиод PU, значит какой-то обмен идет. Сообщение отредактировал iteng - 30.05.2018 - 15:16 |
|
|