Подключение FX1N в SCADA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение FX1N в SCADA |
15.01.2018 - 19:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.01.2018 Пользователь №: 10971 |
У нас на производстве установлены несколько контроллеров FX1N-60MR. Нам необходимо отобразить содержимое их регистров данных в SCADA системе. Если смотреть каталоги продукции, то есть несколько решений - либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный адаптер FX2NC-ENET-ADP, но при этом возникает вопрос - какой протокол используется?, либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный модуль FX2NC-485ADP, но при этом возникает тот же вопрос - какой протокол используется? Надо ли в обоих случаях изменять код программы в ПЛК, надо ли при этом конфигурировать доп. модули? Какие типовые решения данной задачи?
|
|
|
19.01.2018 - 09:45
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
да, это рабочий вариант, который был опробован на момент тестирования обмена с линиями
сейчас всё работает через FX2NC-ENET-ADP и соотв. для контроллеров плату BD |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.09.2024 - 19:06 |