У нас на производстве установлены несколько контроллеров FX1N-60MR. Нам необходимо отобразить содержимое их регистров данных в SCADA системе. Если смотреть каталоги продукции, то есть несколько решений - либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный адаптер FX2NC-ENET-ADP, но при этом возникает вопрос - какой протокол используется?, либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный модуль FX2NC-485ADP, но при этом возникает тот же вопрос - какой протокол используется? Надо ли в обоих случаях изменять код программы в ПЛК, надо ли при этом конфигурировать доп. модули? Какие типовые решения данной задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
m_by
сообщение 17.01.2018 - 10:03
Сообщение #2


Гигант мысли
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 6407



FX1N-232-BD - достаточно для получения доступа к памяти
на ПК ставится утилита communication setup utility, в которой настраивается логический порт через rs232
пишете свой драйвер на любом языке программирования (примеры на VBA, VB, VC, VC.NET и т.п. находятся в C:\MELSEC\Act\Samples\ при установке софта для программирования контроллера, например GX-developer) с использованием логического порта и символических имён для памяти контроллера