Подключение FX1N в SCADA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение FX1N в SCADA |
15.01.2018 - 19:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.01.2018 Пользователь №: 10971 |
У нас на производстве установлены несколько контроллеров FX1N-60MR. Нам необходимо отобразить содержимое их регистров данных в SCADA системе. Если смотреть каталоги продукции, то есть несколько решений - либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный адаптер FX2NC-ENET-ADP, но при этом возникает вопрос - какой протокол используется?, либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный модуль FX2NC-485ADP, но при этом возникает тот же вопрос - какой протокол используется? Надо ли в обоих случаях изменять код программы в ПЛК, надо ли при этом конфигурировать доп. модули? Какие типовые решения данной задачи?
|
|
|
17.01.2018 - 10:03
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
FX1N-232-BD - достаточно для получения доступа к памяти
на ПК ставится утилита communication setup utility, в которой настраивается логический порт через rs232 пишете свой драйвер на любом языке программирования (примеры на VBA, VB, VC, VC.NET и т.п. находятся в C:\MELSEC\Act\Samples\ при установке софта для программирования контроллера, например GX-developer) с использованием логического порта и символических имён для памяти контроллера |
|
|