Подключение FX1N в SCADA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение FX1N в SCADA |
15.01.2018 - 19:27
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.01.2018 Пользователь №: 10971 |
У нас на производстве установлены несколько контроллеров FX1N-60MR. Нам необходимо отобразить содержимое их регистров данных в SCADA системе. Если смотреть каталоги продукции, то есть несколько решений - либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный адаптер FX2NC-ENET-ADP, но при этом возникает вопрос - какой протокол используется?, либо установить в слот дополнительного оборудования интерфейсный адаптер FX1N-CNV-BD и подключить к нему коммуникационный модуль FX2NC-485ADP, но при этом возникает тот же вопрос - какой протокол используется? Надо ли в обоих случаях изменять код программы в ПЛК, надо ли при этом конфигурировать доп. модули? Какие типовые решения данной задачи?
|
|
|
16.01.2018 - 09:39
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
FX2NC-ENET-ADP
протокол ethernet этот модуль получает настройки из памяти контроллера при старте или заполнить необходимую область программно или записать напрямую в область памяти необходимые настройки в любом случае потребуется подключение к контроллеру FX2NC-485ADP - не сталкивался непосредственно для обмена с SCADA, для обмена с частотными приводами в программе нужно писать обмен (запись, чтение) протокол rs485 Посмотрите в сторону адаптера или модуля rs232, дальность кабеля связи до 15м, если без повторителя, может есть возможность поставить ПК с обменом в непосредственной близости, в контроллере ничего настраивать не требуется, будет сразу доступ к памяти. |
|
|
16.01.2018 - 11:06
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 21.01.2017 Пользователь №: 10799 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.09.2024 - 20:43 |