Доброго времени суток. Помогите с выбором энкодера для fx2n,для подключения на порт х000, и нужен совет по программе, в поставленной мне задаче необходимо посчитать удельный вес заготовки. То есть при подаче сигнала на активацию счета измерять длину до воторого сигнала, который будет выдавать уже вес,для примера программу приложил,не могу сообразить как сделать что бы счет шёл общий. Например для 7 циклов, то есть промерял длинну, высчитали вес, а на следуещем цикле он бы вес суммировал и так до N- колличества раз
Сообщение отредактировал kalevman - 31.05.2017 - 16:16
Прикрепленные файлы
|
|
|
5.06.2017 - 11:46
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.05.2017 Пользователь №: 10876 |
Как я понял, мне необходим инкрементный многооборотный энкодер с питанием 24v.кратностью 1000 , с открытым коллектором P-N-P. Подключение на скоростной вход (x000) PLC Mitsubishi FX2n, какие параметры еще необходимо знать для заказа? Этой информации будет достаточно?
|
|
|
5.06.2017 - 14:47
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 21.01.2017 Пользователь №: 10799 |
Как я понял, мне необходим инкрементный многооборотный энкодер с питанием 24v.кратностью 1000 , с открытым коллектором P-N-P. Подключение на скоростной вход (x000) PLC Mitsubishi FX2n, какие параметры еще необходимо знать для заказа? Этой информации будет достаточно? тип выходного сигнала/напряжение питания: ПИ(TTL); - Питание +5в, Выход амплитудой 5в. прямоугольные импульсы СН (~1 В)- Питание +5в, Выход амплитудой ~1 В. ПИ (НTL)- Питание от 10в. до 30в, Выход амплитудой от 10 В до 30в.. в зависимости от напряжения питания прямоугольные импульсы, это тебе и надо, а (с открытым коллектором P-N-P) это не к чему наверное. ПИ (НTL) сразу выдает единицу 24в. Я подключал Лир 158а ПИ (НTL) 2500 импульсов. А на Х00: В на Х01: Z не использовал, и использовал счетчик С251. Счет был в обе стороны. А кратностью 1000, 1024, 2500, 5000 это уж как вам удобно. Да диаметр датчика, крепление, диаметр вала, длинна вала все это под ваши задачи, Z - сигнал нуль метки(это короткий импульс на один оборот датчика) если не нужен, без него дешевле может будет. А на тросике наверное надо знать длину..... Сообщение отредактировал VAL_64 - 5.06.2017 - 14:50
Прикрепленные файлы
|
|
|
5.06.2017 - 15:46
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.05.2017 Пользователь №: 10876 |
|
|
|