Добрый вечер.
Подключил к входу FX2N галетный переключатель на 18 положений,выход переключателя в двоичным коде 5 проводов. Пробую программировать K1X0 работает только Х0-Х1-Х2-Х3, пятый вход не работает. Делаю К2Х0 работают все 8 входов Х0 по Х7. Мне надо только 5 входов. И такая же ситуация с выходами К1Y0,выходов надо 10 Кто подскажет как сгруппировать биты? |
|
|
4.02.2017 - 06:19
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 3.08.2014 Пользователь №: 10311 |
4-я версия:
Plan_Switcher_4.zip ( 160.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
Код оптимизирован. Добавлены процессы пуска и останова. P.S. В программе P0_Init нужно удалить вторую строку! Забыл убрать... Иначе при старте плк установится маркер симуляции для HMI и физ входа отключатся от программы. Сообщение отредактировал acoustik - 4.02.2017 - 06:25 -------------------- There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't.
|
|
|
4.02.2017 - 10:08
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 21.01.2017 Пользователь №: 10799 |
Код оптимизирован. Добавлены процессы пуска и останова. Один вход для аварийной остановки надо наверное предусмотреть. Да!!! Надо потихоньку все переварить. Хочу в симуляторе попробовать,ход действий кратко не подскажите с чего начать. GT Designer2 или 3 ? GT Simulator2 или 3 ? из пакета iQ-Works ? До понедельника на контролере не могу испытать. |
|
|
4.02.2017 - 10:44
Сообщение
#4
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 3.08.2014 Пользователь №: 10311 |
Код оптимизирован. Добавлены процессы пуска и останова. Один вход для аварийной остановки надо наверное предусмотреть. Согласно ПУЭ, аварийная остановка должна обеспечиваться "железным" выключателем, обесточивающим всю установку целиком. Вряд ли на контроллер надо возлагать такое действие. -------------------- There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't.
|
|
|
4.02.2017 - 11:24
Сообщение
#5
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 3.08.2014 Пользователь №: 10311 |
Согласно ПУЭ, аварийная остановка должна обеспечиваться "железным" выключателем, обесточивающим всю установку целиком. Вряд ли на контроллер надо возлагать такое действие. Но если сильно хочется, то включайте кнопкой маркер М8034. Он вырубит все выхода ПЛК, в независимости от программы. -------------------- There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't.
|
|
|