Добрый вечер.
Подключил к входу FX2N галетный переключатель на 18 положений,выход переключателя в двоичным коде 5 проводов. Пробую программировать K1X0 работает только Х0-Х1-Х2-Х3, пятый вход не работает. Делаю К2Х0 работают все 8 входов Х0 по Х7. Мне надо только 5 входов. И такая же ситуация с выходами К1Y0,выходов надо 10 Кто подскажет как сгруппировать биты? |
|
|
4.02.2017 - 06:19
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 3.08.2014 Пользователь №: 10311 |
4-я версия:
Plan_Switcher_4.zip ( 160.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
Код оптимизирован. Добавлены процессы пуска и останова. P.S. В программе P0_Init нужно удалить вторую строку! Забыл убрать... Иначе при старте плк установится маркер симуляции для HMI и физ входа отключатся от программы. Сообщение отредактировал acoustik - 4.02.2017 - 06:25 -------------------- There are only 10 types of people in the world — those who understand binary, and those who don't.
|
|
|
4.02.2017 - 10:08
Сообщение
#3
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 21.01.2017 Пользователь №: 10799 |
Код оптимизирован. Добавлены процессы пуска и останова. Один вход для аварийной остановки надо наверное предусмотреть. Да!!! Надо потихоньку все переварить. Хочу в симуляторе попробовать,ход действий кратко не подскажите с чего начать. GT Designer2 или 3 ? GT Simulator2 или 3 ? из пакета iQ-Works ? До понедельника на контролере не могу испытать. |
|
|