FX2N -Биты, сгрупированные в слова |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
FX2N -Биты, сгрупированные в слова |
21.01.2017 - 19:11
Сообщение
#1
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 21.01.2017 Пользователь №: 10799 |
Добрый вечер.
Подключил к входу FX2N галетный переключатель на 18 положений,выход переключателя в двоичным коде 5 проводов. Пробую программировать K1X0 работает только Х0-Х1-Х2-Х3, пятый вход не работает. Делаю К2Х0 работают все 8 входов Х0 по Х7. Мне надо только 5 входов. И такая же ситуация с выходами К1Y0,выходов надо 10 Кто подскажет как сгруппировать биты? |
|
|
2.02.2017 - 12:07
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 21.01.2017 Пользователь №: 10799 |
В третьем варианте что то выхода не одновременно включаются-выключаются,
даже по звуку реле слышно на дисплее этого не видать. На втором варианте можно остановится,работает вроде не плохо вот только я забыл, еще будет комбинация муфт тормоза и толчок. тормоз-0-ступень толчок-19-ступень Наверное массив надо увеличит: ARRAY [1..18] ARRAY [0..19] и толчок-19 ступень и тормоз 0 ступень должны включатся сразу без ступеней разгона. |
|
|