IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> AL2-24MR-D. Интеграция в вышестоящую систему
reall12
сообщение 18.12.2015 - 08:07
Сообщение #1


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 10599



Добрый день.

Есть контроллер AL2-24MR-D и есть необходимость управлять им (считывать информацию, подавать сигналы управления) через его последовательный интерфейс по кабелю AL-232CAB с компьютера. При этом необходима также передача данных с него в вышестоящую систему.
Слышал что это возможно, только необходимо написать свою софтину, с поддержкой его специализированного протокола. Стандартное ПО AL-PCS/WIN на такое не способно. Есть ли у кого такой опыт ?
Я понимаю, что для таких целей нужно брать контроллер по серьезней, но он уже есть в рабочей системе и неообходимо как-то интегрировать его в выщестоящую, менять контроллер на другой нет возможности.
Может у кого есть описание его специализированного протокола ? Возможно кто-то реализовывал подобное через преобразователи Anybus ?

Если кому пригодится, нашел что возможно реализовать данный обмен через Anybus Communicator Serial (RS-232 -> Ethernet). Со стороны COM - специализированный протокол, с другой Modbus TCP. Описание протокола есть в руководстве по средству связи. Правда преобразователи не из дешевых.

Сообщение отредактировал reall12 - 18.12.2015 - 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть новую тему
Ответов
Егор 38
сообщение 5.01.2016 - 13:46
Сообщение #2


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 26.03.2012
Пользователь №: 9793



Может совет мой поможет. У нас на производстве в своё время много альф поставили - начальство посчитало, что дёшево, принцип. который реализовали - разбивка задач на оптимально выполнимые куски для XL, в общем на технологической линии их штук пятьдесят стоит. Однако жизнь на месте не стоит - стали и другие контроллеры ставить, столкнулись с вопросом интеграции. Было также принято решение перейти на общий цеховой принцип -общение всех девайсов по токовой петле 4-20 мА, тем более, что есть сейчас масса универсальных нормализаторов уровней, типов - пруд пруди, да и ассортимент производителей тоже. Технологические параметры тоже пишутся логгерами с этими же входами, да и у альф AL2-2DA 9 битный устраивает начальство по уровню квантования. Конечно, понятно, что решение не айс, но ведь работаем же с такой конфигурацией, а что делать - дёшево, но сердито.
Кстати, неплохо XL работает с панелями оператора GS 2107 и 2110, можно создать что -то вроде корявого подобия скады. Решение всё же принимать Вам.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergiSH
сообщение 13.01.2016 - 16:53
Сообщение #3


Читатель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.03.2008
Пользователь №: 7535



Цитата(Егор 38 @ 5.01.2016 - 13:46) *
Может совет мой поможет. У нас на производстве в своё время много альф поставили - начальство посчитало, что дёшево, принцип. который реализовали - разбивка задач на оптимально выполнимые куски для XL, в общем на технологической линии их штук пятьдесят стоит. Однако жизнь на месте не стоит - стали и другие контроллеры ставить, столкнулись с вопросом интеграции. Было также принято решение перейти на общий цеховой принцип -общение всех девайсов по токовой петле 4-20 мА, тем более, что есть сейчас масса универсальных нормализаторов уровней, типов - пруд пруди, да и ассортимент производителей тоже. Технологические параметры тоже пишутся логгерами с этими же входами, да и у альф AL2-2DA 9 битный устраивает начальство по уровню квантования. Конечно, понятно, что решение не айс, но ведь работаем же с такой конфигурацией, а что делать - дёшево, но сердито.
Кстати, неплохо XL работает с панелями оператора GS 2107 и 2110, можно создать что -то вроде корявого подобия скады. Решение всё же принимать Вам.
Удачи.


А каким образом программы, написанные в SWOD5-Alvls-R для мониторинга Альфы-2, подцепляются к панелям GS 2107 (2110)? Есть какая-то СКАДА на OS панели (GT Designer3 Version1.112), которая подхватывает окно мониторинга схематического представления, созданное в SWOD5-ALVLS? Или ваши программисты пишут свои программы, а потом их устанавливают на панель? Хотелось бы тоже узнать, как они это делют, а то стоит такая же задача?
Может быть вы сведете меня с вашими программистами? Буду признателен за телефоны или почту e-mail.