Weintek+FR-D700 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Weintek+FR-D700 |
25.05.2018 - 13:39
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus! |
|
|
25.05.2018 - 16:09
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus! Плохо ищете. Первая же строка в гугл-поиске http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/doc...0600366engg.pdf -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
29.05.2018 - 14:44
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Ничего не получается. Может быть пример есть попроще, так сказать, по шагам. В принципе, мне надо задавать частоту ПЧ с панели Weintek, а управление частотником
осуществлять с внешних клемм. Как это организовать? Нашел в инструкции параметры с кодами команд. Например, Максимальная выходная частота - пар.1 - чтение (код 01), запись (код 81). Как мне организовать в панели Weintek MT8071iE отображение этой величины(Максимальная выходная частота)? Сообщение отредактировал iteng - 29.05.2018 - 15:38 |
|
|
29.05.2018 - 16:22
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Ничего не получается. Может быть пример есть попроще, так сказать, по шагам. В принципе, мне надо задавать частоту ПЧ с панели Weintek, а управление частотником осуществлять с внешних клемм. Как это организовать? Нашел в инструкции параметры с кодами команд. Например, Максимальная выходная частота - пар.1 - чтение (код 01), запись (код 81). Как мне организовать в панели Weintek MT8071iE отображение этой величины(Максимальная выходная частота)? Я не вижу, что Вы там делаете и по какой причине у Вас там не получается. Ясно только одно, что Вы вновь куда-то не туда смотрите. Modbus адреса для обозначенных Вами параметров совсем иные: 40201 - выходная частота (чтение), 40205 - задание выходной частоты (запись). Указанная информация приведена на странице 208 Руководства. Прежде, чем связь по Modbus c частотником заработает и им появится возможность управлять, в самом частотнике требуется произвести определенные настройки. Таблицы с перечнем параметров, которые необходимо настраивать, приведены на страницах 199-200 Руководства. Возможно те, кто на ты с частотниками, смилостивятся и распишут по шагам всё манипуляции, которые с ним надлежит произвести. Панели Weintek не относятся к продукции, выпускаемой Mitsubishi, на форуме по которой задаете вопрос, касательно работе с этой чужеродной панелью. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
29.05.2018 - 16:43
Сообщение
#5
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Адреса остальных параметров, которые можно мониторить/писать, сведены в таблицы, первые их которых на странице 67. Их Modbus адреса стартуют с 41000. Т.е., если адрес параметра в таблице - ХХХ, то его Modbus адрес - 41XXX.
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
30.05.2018 - 08:12
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Адреса остальных параметров, которые можно мониторить/писать, сведены в таблицы, первые их которых на странице 67. Их Modbus адреса стартуют с 41000. Т.е., если адрес параметра в таблице - ХХХ, то его Modbus адрес - 41XXX. Выполнил все, согласно Вашим рекомендациям. Подключил частотник с панелью согласно инструкции: 4.jpg ( 47.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 Панель отвечает - "Нет связи". Видимо надо использовать какой-то адаптер или макрос для контроля приема\передачи данных. Сообщение отредактировал iteng - 30.05.2018 - 09:07 |
|
|
30.05.2018 - 13:13
Сообщение
#7
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Адреса остальных параметров, которые можно мониторить/писать, сведены в таблицы, первые их которых на странице 67. Их Modbus адреса стартуют с 41000. Т.е., если адрес параметра в таблице - ХХХ, то его Modbus адрес - 41XXX. Выполнил все, согласно Вашим рекомендациям. Подключил частотник с панелью согласно инструкции: 4.jpg ( 47.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 Панель отвечает - "Нет связи". Видимо надо использовать какой-то адаптер или макрос для контроля приема\передачи данных. Нее, все должно работать. Попробуйте поменять между собой местами линии А и B. Японцы их обозначают задом наперед, т.е. А у них - это плюсовой, а B- минусовой. Ни адаптеров, ни макросов не надо. Modbus он и есть Modbus - унифицированный протокол. Вот настройки порта панели я бы на всякий случай сверил с настройками порта частотника -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
30.05.2018 - 15:13
Сообщение
#8
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Настройки порта панели задаются при программировании (Modbus RTU, RTU over TCP; интерфейс
RS-485 2W; COM3(19200,E,8,2); адрес устройства - 1 Настройки D-720S 117-1 118-192 120-2 123-9999 124-1 549-1 При обмене данными моргает светодиод PU, значит какой-то обмен идет. Сообщение отредактировал iteng - 30.05.2018 - 15:16 |
|
|
30.05.2018 - 15:25
Сообщение
#9
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Настройки порта панели (RTU over TCP) Вам не нужен RTU over TCP, т.е. по Etrhernet. Просто Modbus RTU. При обмене данными моргает светодиод PU, значит какой-то обмен идет. Идут запросы от панели. А ответов не поступает. Только, учитывая вышесказанное, запросы идут не на порт RS485. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
30.05.2018 - 15:44
Сообщение
#10
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Изменил протокол в панели на Modbus RTU(Zero-based Addressing), просто Modbus RTU нет в списке.
|
|
|
30.05.2018 - 15:55
Сообщение
#11
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Настройки порта панели задаются при программировании (Modbus RTU, RTU over TCP; интерфейс RS-485 2W; COM3(19200,E,8,2); адрес устройства - 1 Настройки D-720S 117-1 118-192 120-2 123-9999 124-1 549-1 При обмене данными моргает светодиод PU, значит какой-то обмен идет. 1. Неправильные настройки порта панели оператора, которые не поддерживает частотник. См. таблицы на стр.201-202, параметр 120. Типовое для Modbus -8N1. Варианты у частотника: 8N2 - PR120=0, 8O1 - PR120-1, 8E1 - PR120=2 2. Неправильно заданы адреса в сети у панели и частотника. Оба 1. PR117=2 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
30.05.2018 - 16:15
Сообщение
#12
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Изменил протокол в панели на Modbus RTU(Zero-based Addressing), просто Modbus RTU нет в списке. Это нормально. https://euroec.by/assets/files/weintek/plc_..._addressing.pdf Указание Modbus-адресов частотника в панели, насколько разумею, должно быть соответствующее, т.е. та его часть, что следует после четверки. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
30.05.2018 - 16:26
Сообщение
#13
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Про zero based прочтите тут http://control.com/thread/1026169049 0000=40001
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
31.05.2018 - 14:02
Сообщение
#14
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 |
Огромное спасибо, inntele !!! У меня получилось отобразить на панели Weintek частоту FR-D720s. Вот настройки частотника:
5.jpg ( 79.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 Правда, еще поменял местами + с - на проводе подключения. (Видимо это и было первой причиной отсутствия связи) Теперь другая беда. 1. Не получается изменить(задать) частоту с панели, т.е. цифры отображаются, изменяются, а когда задаю новое значение на панели отображаются прежнее. Менять частоту удается с пульта на частотнике. Где копать, куда читать? Какие параметры в частотнике менять? Мозги уже кипят!!! Сообщение отредактировал iteng - 31.05.2018 - 14:20 |
|
|
31.05.2018 - 16:13
Сообщение
#15
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
1. Не получается изменить(задать) частоту с панели, т.е. цифры отображаются, изменяются, а когда задаю новое значение на панели отображаются прежнее. Менять частоту удается с пульта на частотнике. Где копать, куда читать? Какие параметры в частотнике менять? Мозги уже кипят!!! Классика. Для начала проверьте значение PR59, стр.96 (нумерация страниц в pdf-версии) Руководства. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.09.2024 - 15:26 |