![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, как подружить(управлять) частотником FR-D700 с панели оператора Weintek 8071iE по RS 485 (2 провода), используя
протокол Modbus RTU ( Zero-Based Addressing)? Нигде не могу найти адресацию параметров ПЧ(FR-D700) для Modbus! |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
См. стр. 170, 176, 177 Руководства. PR79, PR338, PR339, PR340.
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к. используется в программе 2 скорости.
Па р. 77 установил - 2(Parameter write is enabled in any operationmode regardless of operation status.) пар. 79 -4 пар. 338 - 1 пар. 339-2 пар.340 -2 Сообщение отредактировал iteng - 1.06.2018 - 10:35 |
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
Прам. 59 установлен - 0(Multi-speed setting), т.к. используется в программе 2 скорости. Па р. 77 установил - 2(Parameter write is enabled in any operationmode regardless of operation status.) пар. 79 -4 пар. 338 - 1 пар. 339-2 пар.340 -2 Страницу 170 Вы не посмотрели( Последний вариант. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
В пар. 340 -1, извиняюсь, не правильно посмотрел. Все равно задать(изменить) параметр не удается. В инструкции написано, что этот параметр(предустановленная частота) можно изменять при работающем ЧП. Пар. 339 поставил 0 (Вывод задания по частоте вращения через последовательный порт связи) Запись частоты произвожу в регистр 40205, однако, мне кажется в этот регистр записать данные невозможно, возможно только чтение .
Сообщение отредактировал iteng - 1.06.2018 - 13:46 |
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
Запись частоты произвожу в регистр 40205, однако, мне кажется в этот регистр записать данные невозможно, возможно только чтение . Вполне вероятно. Pr37=0, задание частоты в 40014. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
...задание частоты в 40014. Эти регистры - секретная информация? Где они указаны или как они(регистры записи) формируются? Это у Mitsu надо интересоваться. стр.210 (в pdf-версии) Руководства: Цитата 40014 Running frequency (RAM value) Read/write
40015 Running frequency (EEPROM value) Write According to the Pr. 37 settings, the frequency and selectable speed are in 1r/min increments. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
пар 340-1
пар 37-0 выбрал адрес записи 40014, за тем 40015 и … ничего. Не желает частота изменяться. Ну в чем проблема? Сообщение отредактировал iteng - 4.06.2018 - 09:56 |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
пар 340-1 пар 37-0 выбрал адрес записи 40014, за тем 40015 и … ничего. Не желает частота изменяться. Ну в чем проблема? Проверяйте параметры... То, что я вычитал из мануала для вашего случая управления: PR59= 1-3 (1- удаленное управление частотой с сохранением значения в ЕЕPROM; 2 - удаленное без сохранения в EEPROM; 3 - удаленное управление со сбросом значения частоты при останове ПЧ) PR79= 3 (читайте пояснения на стр.172 и см.таблицу стр.178) PR338=1 (внешние команды пуска) PR339=0 (задание частоты по коммуникационному каналу) PR340*=1 (см.стр 170, первый случай), либо PR340=0 (режим коммуникации при подаче питания на ПЧ в соответствии с тем, как задано в Pr.79) PR551**=9999 (предустановленное, при коммуникации по Modbus-RTU не должно быть равно 2) *изменения возможны при PR160=0 **изменения возможны при PR160=0 и вступают в силу после перевключения питания или сброса ПЧ -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
Вот все мои, отличающиеся от заводских, параметры:
59-2 72-7 77-2 79-3 117-1 119-0 122-100,0 160-0 161-1 338-1 340-1 342-1 549-1 Все остальные параметры заводские. Результат - Частота задается с панели управления, а не с панели оператора. Запуск двигателя с EXT терминала. Начал уже паниковать!!! ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
339 и 551 какие?
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
339-0
551-9999 |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
339-0 551-9999 У меня единственный совет, попробовать поиграться 339-м и 340-м. И проверьте, писать надо в 40014=0013. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Читатель ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.05.2018 Пользователь №: 11031 ![]() |
... И проверьте, писать надо в 40014=0013. Я дико извиняюсь, но мне не понятно =0013. (Имеется в виду протокол Modbus Zero-Based?) В ОР я назначаю адрес записи 4х 0014, выбираю метод ввода- Keypad - integer, формат чисел - 16bit Unsigned. Компилирую проект и в Online ввожу, скажем, число 50(т.е.50 Герц) Сообщение отредактировал iteng - 5.06.2018 - 10:09 |
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 ![]() |
... И проверьте, писать надо в 40014=0013. Я дико извиняюсь, но мне не понятно =0013. Вы прочли про zero-based adressing? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.06.2024 - 04:35 |