Обязательно ли использовать CR01-R2/R4 SET для связи программатор (ноутбук, напр.) с контроллером A2HCPU-S1 Mitsubishi Electric? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обязательно ли использовать CR01-R2/R4 SET для связи программатор (ноутбук, напр.) с контроллером A2HCPU-S1 Mitsubishi Electric? |
4.11.2004 - 07:45
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2004 Пользователь №: 83 |
... для того, чтобы связать программатор (ноутбук, напр.) с A2HCPU-S1? Существуют ли преобразователи на другие интерфейсы (USB напр.)
Чем грозит использование неродных преобразователей 422-232 при правильно работающем контроллере? Спасибо. |
|
|
4.11.2004 - 09:51
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
Обычно для подключения этого модуля к РС используют стандартный кабель SC-09. Если на РС нет СОМ-порта, то для подключения этого кабеля можно использовать переходник USB-СОМ-порт.
|
|
|
7.11.2004 - 09:17
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.10.2004 Пользователь №: 83 |
Извиняюсь, недоформулировал... CR01-R2/R4 SET обеспечивает усиление сигнала с 422 интерфейса до 500 метров. Программатор находится в 5 м ;) Может ли быть полезным этот модуль, нужен ли он вообще?
В принципе для перестраховки может понадобиться опторазвязка - насколько оправдана покупка модуля для этой цели? Возможно ли что-то сжечь в контроллере при подключении исправного программатора? |
|
|
9.11.2004 - 09:59
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 5 |
При длине линии связи в 5 м можно использовать стандартный кабель SC-09 (3м) и удлиннитель для СОМ порта. Опторазвязка желательна, если у Вас нет надежной земляной шины между программатором и контроллером. При правильном подключении исправного программатора к контроллеру все должно нормально работать.
|
|
|