Контроллеры FX0 Mitsubishi Electric - выходной сигнал, Программирование контроллеров FX 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроллеры FX0 Mitsubishi Electric - выходной сигнал, Программирование контроллеров FX 0 |
29.03.2006 - 23:07
Сообщение
#16
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.03.2006 Пользователь №: 269 |
Подготовим запрос в Самару. Перезвоним в "Электростиль".
Поясню: такая сумма была нам названа, наверное ,с учетом всего комплекса работ с "нуля". Бюджет вопроса- не знаю.Ситуация не аварийная, но нужно знать на будущее пути ее решения.Отладить ли старый контроллер или установить новый (увязав его с индукционными датчиками 4 шт. и релейный выход с эл. маг. клапанами 4 шт.)-сравниваем ,выбираем, ищем. |
|
|
30.03.2006 - 18:38
Сообщение
#17
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Михаил, не пытайтесь заменить FX0 на такой же, давно снятый с производства.
FX1S-20MR-ES его полный эквивалент аппаратно и програмно. Если выходы работают на постоянный ток, релейные выходы- не лучший вариант; я бы поменял на транзисторные. Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 30.03.2006 - 21:30 -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
30.03.2006 - 21:27
Сообщение
#18
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Как указано выше , сбой периодический.Значит выход скорее всего цел.Теряться после контроллера? Вполне может быть, что теряется ВХОДНОЙ сигнал, и из-за этого логика не генерирует выходного. Сообщение отредактировал Sergei Troizky - 30.03.2006 - 21:31 -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
31.03.2006 - 08:25
Сообщение
#19
|
|
Аццкий_Сотона Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 4 |
Если был контроллер FX0S, то менять его надо на FX1S, если был FX0N, то менять на FX1N. -------------------- Александр
|
|
|
31.03.2006 - 08:54
Сообщение
#20
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.12.2004 Пользователь №: 108 |
Если был контроллер FX0S, то менять его надо на FX1S, если был FX0N, то менять на FX1N. Так ведь ясно сказано- FX0-20MR. Не FX0N и не FX0S. -------------------- Делать надо сразу хорошо. Плохо само получится.
|
|
|
31.03.2006 - 08:55
Сообщение
#21
|
|
Аццкий_Сотона Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.04.2004 Пользователь №: 4 |
Так ведь ясно сказано- FX0-20MR. Не FX0N и не FX0S. Сергей абсолютно прав. прошу прощения, проморгал. -------------------- Александр
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.09.2024 - 22:32 |