Считывание данных с аналогового входа адаптера FX1N-2AD-BD |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Считывание данных с аналогового входа адаптера FX1N-2AD-BD |
3.10.2016 - 14:39
Сообщение
#1
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.09.2016 Пользователь №: 10740 |
Всем привет! Подключил выход (0,5-4,5 В) датчика давления ко входу V+ адаптера FX1N-2AD-BD на FX1N Mitsubishi. Программу записал в GX Developer по примеру из инструкции для адаптера (Программу прикрепил ниже). При запуске программы никакие данные не отображаются и не записываются. Можете подсказать в чем дело?
|
|
|
4.10.2016 - 21:20
Сообщение
#2
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.09.2016 Пользователь №: 10740 |
Народ подскажите пожалуйста. Из информации для аналогового адаптера есть только то что я уже представил и примеры с маштабированием и все. Датчик проверил мультиметром на выходе выдает 0,5 В как и должно быть при 0 МПа. Опять же непонятно работает ли вообще адаптер или нет. Запускаю инструкцию и одни нули хотя при 0,5 В должно выдаваться цифровое число 200. Единственно не поставил конденсатор(для уменьшения помех) между +U и -U как на схеме показано.
|
|
|
6.10.2016 - 10:54
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.09.2016 Пользователь №: 10740 |
Вопрос все еще остается в силе. Люди работающие с данными адаптерами или просто знающие в чем может быть проблема, пожалуйста подскажите. Я уже задолбался, никаких шевелений на экране нету. Пробовал с помощью инструкции FROM итог такой же. Может быть адаптер не работает или датчик не так подключил? Желтый провод на фото это выход с датчика (0,5-4,5 В), который подсоединил ко входу V+. Из черных проводов V- один идет на датчик а другой на вход V- адаптера. Ну и красный провод соответственно 5 В.
Прикрепленные файлы
|
|
|
6.10.2016 - 12:42
Сообщение
#4
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Подключение выполнено правильно, с программой тоже проблем нет.
"никаких шевелений на экране нету" и не будет до тех пор, пока в пакете программирования не активировать режим онлайн мониторинга. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
6.10.2016 - 13:04
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.09.2016 Пользователь №: 10740 |
Я активировал и не раз режим мониторинга и ничего не происходило. Наблюдал за D0 и D8112 в режиме онлайн. Везде нули хотя как я подсчитал что при 0,5 V должно быть двести. А как проверить работает ли вообще плата или нет?
|
|
|
6.10.2016 - 13:56
Сообщение
#6
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
А как проверить работает ли вообще плата или нет? Только тем способом, которым пытаетесь это сделать. Больше никак. Попробуйте на второй канал подключить и, поменяв в программе адресацию, проверить работу второго канала. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
6.10.2016 - 14:37
Сообщение
#7
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.09.2016 Пользователь №: 10740 |
Пробовал и V+ и V2+. Реакции ноль. Переподключал к разъему плк несколько раз в надежде на то что появится контакт, то же безрезультативно.
|
|
|
6.10.2016 - 15:10
Сообщение
#8
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1001 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Значит или модуль или соответствующий порт у контроллера нерабочий. Других вариантов у меня нет.
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
6.10.2016 - 16:22
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.09.2016 Пользователь №: 10740 |
порт плк решил проверить с помощью мультиметра. Контакты конечно маленькие в разъеме, но все-таки удалось найти напряжение 5,2 В. Потом подключил плату и померил элементах платы напряжение. Фигурируют напряжения 5,2 В и 14,6 В. Видимо какие-то элементы платы не работают.
|
|
|