Добрый день.
Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View) Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально. Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет. Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально. Помогите у кого есть идея. |
|
|
22.03.2013 - 18:41
Сообщение
#2
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Добрый день. Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View) Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально. Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет. Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально. Помогите у кого есть идея. Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях? -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
27.03.2013 - 11:34
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.08.2011 Пользователь №: 9662 |
Добрый день. Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View) Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально. Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет. Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально. Помогите у кого есть идея. Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях? Настройки параметров связи установлены для Easy View прилагаю файл.Параметры связи задаются у контроллера через PLC-параметры прилагаю файл.Пакет программирования GX Developer FX Version 8.25B.Загрузка программы в контроллер выполняется следующим образом перед загрузкой делаю clear memory с помощью кабеля SC-09 и затем выполняю этим кабелем загрузку программы .
Прикрепленные файлы
|
|
|
27.03.2013 - 11:39
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.08.2011 Пользователь №: 9662 |
Добрый день. Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View) Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально. Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет. Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально. Помогите у кого есть идея. Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях? Настройки параметров связи установлены для Easy View прилагаю файл.Параметры связи задаются у контроллера через PLC-параметры прилагаю файл.Пакет программирования GX Developer FX Version 8.25B.Загрузка программы в контроллер выполняется следующим образом перед загрузкой делаю clear memory с помощью кабеля SC-09 и затем выполняю этим кабелем загрузку программы .
Прикрепленные файлы
|
|
|
27.03.2013 - 13:53
Сообщение
#5
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Mihalifman, аналогично тому, как выложили скриншот настроек в Easy View, выложите еще два для GX Developer: вкладки PLC-parameter, где задаете настройки коммуникационных параметров, и всплывающего окошка, в котором задаете, какие из компонентов проекта будут грузиться в контроллер. Тогда картина будет исчерпывающей.
-------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
27.03.2013 - 16:27
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.08.2011 Пользователь №: 9662 |
Mihalifman, аналогично тому, как выложили скриншот настроек в Easy View, выложите еще два для GX Developer: вкладки PLC-parameter, где задаете настройки коммуникационных параметров, и всплывающего окошка, в котором задаете, какие из компонентов проекта будут грузиться в контроллер. Тогда картина будет исчерпывающей. Вкладки PLC-parameter .Прилагаю скриншот
Прикрепленные файлы
|
|
|
27.03.2013 - 16:59
Сообщение
#7
|
|
Маньяк Группа: Пользователи Сообщений: 838 Регистрация: 27.07.2004 Из: Россия Пользователь №: 48 |
Добрый день. Контролер FX3U-16MR с FX3U-232BD передаёт данные в HMI(Easy View) Лампочки rd,sd на FX3U-232BD мигают всё работает нормально. Как только контролер отключаю от электропитания и включаю снова лампочки rd,sd на FX3U-232BD не мигают .(Plc no response) на HMI. Данных на экране нет. Только после clear memory в контролере и записи программы снова всё работает нормально. Помогите у кого есть идея. Прежде чем дать совет, необходимо получить от Вас ответы на вопросы. Какие настройки параметров связи установлены для Easy View? Где параметры связи задаются у контроллера , программно или через PLC-параметры? Каким пакетом программирования пользуетесь? Как осуществляете загрузку программы в контроллер в подробностях? Настройки параметров связи установлены для Easy View прилагаю файл.Параметры связи задаются у контроллера через PLC-параметры прилагаю файл.Пакет программирования GX Developer FX Version 8.25B.Загрузка программы в контроллер выполняется следующим образом перед загрузкой делаю clear memory с помощью кабеля SC-09 и затем выполняю этим кабелем загрузку программы . вы читали вот такой документ.у бэдшки есть косяк и посему надо работать с регистром D8120. при вкл .плк туда надо прописывать данные и тогда усё у вас будет ОК. -------------------- Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
|
|
|
27.03.2013 - 17:30
Сообщение
#8
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
У меня с платами BD никогда никаких проблем не было.
Следует иметь ввиду, что настройки коммуникации сделанные в PLC System вступают в силу после выключения/включения питания контроллера. Алгоритм предлагаю такой: 1) Остановить контроллер (перевести в Stop) и почистить ему память; 2) Загрузить в контроллер только PLC-параметры; 3) Выключить питание контроллера и через минуту подать его снова; 4) Проверить связь с Easy View (пункты 3 и 4 для уверенности можно проделать несколько раз); 5) Загрузить в контроллер только программу и перевести контроллер в режим ее исполнения (в Run); 6) Выполнить последовательно пункты 4, 3, 4. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
2.04.2013 - 11:46
Сообщение
#9
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.08.2011 Пользователь №: 9662 |
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429
Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters
Прикрепленные файлы
|
|
|
2.04.2013 - 12:40
Сообщение
#10
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429 Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют... Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28" -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
2.04.2013 - 17:26
Сообщение
#11
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.08.2011 Пользователь №: 9662 |
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429 Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют... Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28" Раздел A-47,D-84,D85 |
|
|
2.04.2013 - 17:58
Сообщение
#12
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429 Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют... Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28" Раздел A-47,D-84,D85 Раздел D-16 -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|
3.04.2013 - 10:33
Сообщение
#13
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.08.2011 Пользователь №: 9662 |
Спасибо за помощь форумчане.Для FX3U есть свои ньюансы если работаете через PLC parameters выставляйте CH2.если работаете через программу надо работать с регистрами 8420;8421;8429 Прикрепляю несколько документов( Data communication JY997d16901 Version C стр.287;466)+пример PLC parameters Так речь ведь вели про плату 232BD, а она - Ch1. Причем всегда!! Настройки Сh2 никакого отношения к ней не имеют... Гораздо лучше, если приведете ссылку не на страницы, а на раздел. К примеру, "D-28" Раздел A-47,D-84,D85 Раздел D-16 Спасибо |
|
|
3.04.2013 - 10:51
Сообщение
#14
|
|
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1003 Регистрация: 19.08.2009 Пользователь №: 9149 |
Пожалуйста.
Каких-то проблем с настройками порта в изначально приложенном Вами файле не видно. Значит проблемы лежат в другой плоскости. -------------------- Мозг любого человека работает круглосуточно. Но мозг инженера отличается тем, что способен при этом проанализировать задачу, синтезировать несколько техничных ее решений, а затем выбрать из этих решений наилучшее.
|
|
|