Здравствуйте
вопрос по поводу контроллера Mitsubishi Melsec FX2N-48MR. Имеется 2 старых установки (2000г), которые долго не работали. На одном контроллере была ошибка по заряду батареи, ее заменили. На контроллерах не горит RUN. Пытаюсь подключиться с помощью MOXA 1150, чтобы посмотреть на состояние программы, никак что то не получается - ошибка ES:01802007. Что можете подсказать? В качестве кабеля самодельный из экранированного Ethernet. Пробовал разные настройки связи
Прикрепленные файлы
|
|
|
19.06.2017 - 10:05
Сообщение
#2
|
|
Гигант мысли Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 6407 |
попробуйте схему Троицкого
http://www.samelectric.ru/wp-content/uploa...ogo-300x115.jpg |
|
|
20.06.2017 - 16:01
Сообщение
#3
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.06.2017 Пользователь №: 10888 |
попробуйте схему Троицкого http://www.samelectric.ru/wp-content/uploa...ogo-300x115.jpg Дико извиняюсь, но схему Троицкого паял. Для связи такого же зверя с ПК по RS-232. Не пошло вообще!!! Такая же ошибка связи. Но вчерась подумал и спаял простую схемку на MAX232 + 1561ЛЕ5 + DB-9 + MiniDIN 8M (100 р.) Работает отлично ! За принцип взял внутреннюю схему кабеля SC-09 , переработанную под MAX232. Кстати, скорость обмена должна быть 9600 бод ! Пока самодельный кабель работает полу-навесным монтажом. На днях разведу платку и будет шоколад. Если кому будет интересно (пока без чертежа схемы, но на пальцах) 1) MAX232 - обвязка стандартная ( 5 шт. конденсаторов по 1 мкФ ) На разъём к ПК (DB-9) выводятся сигналы: - Rx (2) ----- на 7 ногу MAX232 - Tx (3) ----- на 8 ногу MAX232 - GND (5) ---- на 15 ногу MAX232 2) Разъём к PLC (mini DIN 8M): - (3) ---------- GND ------ соединить с (15) MAX232 и с (7) 1561ЛЕ5 - (5) ---------- (+5В) ---- соединить с (16) MAX232 и с (14) 1561ЛЕ5 - (7) ---------- (Tx+) ---- соединить с (10) MAX232 - (2) ---------- (Rx+) ---- соединить с (9) MAX232 и с (1 и 2) 1561ЛЕ5 - (1) ---------- (Rx-) ----- соединить с (3) 1561ЛЕ5 - (4) ----------- (Tx-) ----- не подключен, нафиг не нужен по логике работы ))))) Тем более его жутко неудобно паять в этом мелком до безобразия разъёме ! Всё. Включаешь - работает. |
|
|
21.06.2017 - 11:26
Сообщение
#4
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.06.2017 Пользователь №: 10888 |
попробуйте схему Троицкого http://www.samelectric.ru/wp-content/uploa...ogo-300x115.jpg .......... Пока самодельный кабель работает полу-навесным монтажом. На днях разведу платку и будет шоколад. Если кому будет интересно (пока без чертежа схемы, но на пальцах) Всё. Включаешь - работает. Вот моя рабочая схема, как обещал:
Прикрепленные файлы
|
|
|
22.06.2017 - 15:36
Сообщение
#5
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.06.2017 Пользователь №: 10890 |
по схеме Троицкого получилось с преобразователем Моха 1150.
я с мицубиси никогда не работал и видел впервые. оказывается там нет кассеты памяти... поэтому и RUN нет. Не подскажете какая подойдет для Mitsubishi Melsec FX2N-48MR? |
|
|
23.06.2017 - 08:37
Сообщение
#6
|
|
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.06.2017 Пользователь №: 10888 |
по схеме Троицкого получилось с преобразователем Моха 1150. я с мицубиси никогда не работал и видел впервые. оказывается там нет кассеты памяти... поэтому и RUN нет. Не подскажете какая подойдет для Mitsubishi Melsec FX2N-48MR? Подойдут такие: FX2N-RAM8; FX2N-EPROM8; FX2N-EEPROM4 (4000 шагов); FX2N-EEPROM8 (8000 шагов); FX2N-EEPROM16 (16000 шагов); И да, при установке касеты памяти в контроллер, внутренняя память отключается. Так что в GX-Developper-e никак не увидеть установлена память типа флешки или внутренняя. Её размер можно только установить или откорректировать. Всё это кстати описано в замечательных книжках на русском великом: FX1S FX1N FX2N.pdf (брал вроде на сайте melsec.ru точно не помню.) Если что, обращайтесь вышлю все вксные доки, что у меня есть )))))) |
|
|