Недавно получили Б/У оборудование,простоявшее на складе неизвестно сколько времени, с контроллером MITSUBISHI MELSEC A1SHcpu ,Нет готовности контролеера .
Горит светодиод SRROM, и мигает светодиод RUN
Кто. что знает ? Подскажите пожалуйста.
Cкорее всего слетела прога
С уважением, сервис-инженер НТЦ
ООО "Электростиль" Власов Виктор
посмотри может стоит EEPROM тада есть варианты
Привет всем! Не стал поднимать новую тему, решил запостить сюда.
Аналогично, есть старый A1SJHCPU с панелью GOT940. Мигает RUN, горит ошибка. Подключился к контроллеру через панель, слил программу с помощью GX Developer 8.78. Получилось вот это
ИСКАть проц бесполезно.софт не причем.вариант проверить проц простой вытащить память и написать простую прогу из одного ранга.либо прочесть ошибку софтом а потом покопавшись в мануалах определить что случилось.бэккапы надо было делать коллега сразу по получению оборудования.ну и перед тем как пускать разных клоунов к железу поинтересуйтесь хотя бы о плане их дествий по оценке масштабов бедствия.ситуэйшн прям скажем плохой.
Поправочка - не из Электростиля, а из Электротехнических систем. Контроллер не наш, просто привезли со стороны, попросили "починить". Я тоже за бэкапы Предложение попробую. При попытке считать коды ошибок "онлайн" данный пункт меню просто не активен.
"Электротехнические системы Сибирь" заявлены как официальный представитель Митсубиши в регионе. Думал, они отличают кнопку UPLOAD от DOWNLOAD...
не думаю что хеновские ребята не различают кнопки.
В тот момент у них было запущено несколько программ. Шустрый паренёк явно поторопился, и даванул кнопку в дизайнере. Ну а мне нужно было ещё вспомнить, для чего нужен дизайнер...
ну предъявите им за косяк.пусть пишут софт для панели раз такие шустрые.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)