Автор: Павел 31.07.2007 - 14:50

mad.gif Открыть тему в этом форуме - целая эпопея! Кто интересно глючит, моя тачка или сервер форума?

На одном из объектов у нас вышли из строя порты программирования на двух контроллерах Mitsubishi FX2n.
Причем сами контроллеры остались целы, программа выполняется, объект нормально работает.
Нет только связи с системами диспетчеризации и программирования.
Модуль расширения с доп. портом программирования слева поставить нельзя - там стоит другой модуль, через который контроллер общается с частотниками.

Вопрос, можно ли такое дело отремонтировать. Контроллеры достаточно дорогие - 64MR и 80MR. Покупать их заново заказчику не хочется, а гарантийный срок давно прошел.

Автор: Павел 2.08.2007 - 11:27

Отремонтировать, как оказалось, можно. Да и неисправность чуть ли не типовая.
Основная причина - отсутствие гальванической развязки на кабеле, подключенном в порт программирования. (Пользователям самодельных кабелей, вместо SC-09, на заметку).

Вторая причина - попытки кулибиных потыкать в разъем разными проволочками. sad.gif

В нашем случае обе причины были равновероятны.

Автор: Sergei Troizky 28.05.2009 - 01:07

Цитата(Павел @ 2.08.2007 - 11:27) *
Отремонтировать, как оказалось, можно. Да и неисправность чуть ли не типовая.
Основная причина - отсутствие гальванической развязки на кабеле, подключенном в порт программирования. (Пользователям самодельных кабелей, вместо SC-09, на заметку).

Вторая причина - попытки кулибиных потыкать в разъем разными проволочками. sad.gif

В нашем случае обе причины были равновероятны.

Кабель SC-09 не содержит гальванической развязки, лишь двунаправленный преобразователь из однополярного электрического формата RS-232 в дифференциальный RS-422 и обратно (програмный протокол у них одинаковый).
Инструкция к кабелю SC-09 требует, чтобы компьютер и PLC были запитаны от одной и той же фазы сети, во избежание "конфликта фаз".
В случае такового, порт может и не выйти из строя, но кабель и PLC будут однозначно повреждены (из личного опыта).
Все сказанное относится и к самодельным кабелям, с электронной начинкой или без.

Автор: кипман 8.06.2009 - 06:59

И все же, что именно вылетает при выгорании порта на контроллере fx2n?

Автор: Elektronik 14.06.2009 - 11:35

))не прошло и 2 лет товарищи laugh.gif