Вышла из строя панель GOT930 (подключаемая к MELSEC FX2N через RS-422)
закупили панель GT1030-HBD2 с интерфейсом подключения к PLC RS-232
(личный недочет) и кабель для подключения (RS-232) .
Как подружить эти устройства или заказывать новую GT1030-HBD c RS-422?
Кабель, марку сейчас не помню выйду на работу гляну. Про кабель с одной стороны MINI-PIN (круглый) с другой стороны под штырьки разьем однорядный. За совет спасибо, после 10.01.2016г. проверю и отпишусь.
Кабель для подключения панели GT1030: GT10-C100R4-8PC. Сегодня пришлось разъем MIMNI-DIN заменить на 9-pin чтобы подключить кабель к RS-232 на плате FX2N-232-BD. Схему кабеля взял из мануала стр. 3 (файл прилагается: Подключение панелей GOT1020-1030 к PLC FX.). Проверить не удалось т. к. оборудование лимитирующее просто так не остановишь.
[attachment=601:________...__PLC_FX.pdf]
Отдали оборудование на плановый ремонт. Проверил как было сказано выше, все работает. За советы по этой теме всем спасибо.
Вопрос исчерпан. Тема может быть закрыта.