С одного источника на 24в запитан ПЛК FX3GE-40MT/DSS и Seneca Z-SG. На ПЛК установлен модуль FX3G-485BD-RJ (пробовал с модулем без RJ). Так вот проблема заключается в следующем: когда подключен модбас к синеки от модуля FX3G-485BD-RJ и аналоговый сигнал от клемм 4-5 на синеки к ПЛК, в регистрах (D8280 или В8281) появляются дискреты. Хотя тензодатчик еще даже не подключен и с подключенным, без веса датчиком таже проблема. Теперь самое интересное, когда отсоединяю провода от модуля модбас дискреты пропадают. Меняя вес, появляются дискреты в соответствии с настройками аналоговых входов. С модбасом на аналоговом входе 4.5 мА показывает тестер, без него 4 мА -как надо. Прочитал в паспорте синеки что питание между модбас и аналоговым выходом (к сведению он является активным) нет гальванической развязки. Поэтому, возможно, и идет наводка от модбас, что не есть хорошо. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить?
П.С.: Пробовал запитать от разных источников ПЛК и Синеку, проблема осталась. Поменял настройки ПЛК и Синеки на аналоговый сигнал по напряжению 0-10в, вроде нету наводки, но на объекте синека и плк находятся на большом расстоянии, что грозит наводками от других устройств.
Mожет просто заземлить или экран заземлённый поставить между блоками.