Доброго времени суток. Ситуация такая. к инверторам fr-e740 для считывания/записи параметров через программу fr configurator подключался через usb кабель. Быстро и удобно.
Привезли несколько инверторов серии D в котором нет юсб. В мануале сказано что можно через интерфейс PU подключиться к инвертору для чтения и записи параметров.
Пробую подключиться через переходник юсб/rs422
5вывод sda на rx+
4вывод sdb на rx-
3вывод rda на tx-
6вывод rdb на tx+
В параметрах выставляю
117=1
118=192
119=0
120=0
121=1
122=15
123=9999
124=2
Но никак не происходит соединение с программой.
Переходник исправный. В настройках программы выставляю порт, и подключение через rs232c. Может кому приходилось подключаться с PC.
А наоборот пробовали подключать
5вывод sda на tx+
4вывод sdb на tx-
3вывод rda на rx-
6вывод rdb на rx+
Или объеденять SDA&RDA и SDB&RDB чтобы получить 485 связь? https://www.chipmaker.ru/topic/172730/
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)