Добрый день.
Имеется панель GS2107-WTBD, которая требует калибровки. Чтобы вызвать системное меню для калибровки нужно нажать в левом верхнем углу на 5 сек. Но, так как область нажатия на панели съехала влево ~15 мм, то становится невозможно вызвать системное меню панели. Виртуальная кнопка этого меню оказывается за пределами экрана. На такой же панели в другой машине это меню работает как положено.
Через GT Designer можно перенести кнопку вызова меню в другой угол, но возникает другая проблема: панель под паролем, бэкапа проекта нет и сделать его не получится.
Как можно откалибровать панель в этом случае?
Спасибо.
Обращатся к производителю? И больше по описанию смахивает что у вас не тач налево ушел, а отображение всего т.к если бы только тач ушел влево, то ничего не мешало бы правее нажать.
Еще есть " Operating the forced start-up of the utility with the GOT
After powering on the GOT, pressing the S.MODE switch during [Booting] displayed on the upper left (S.MODE кнопка находится сзади панели) displays the utility in the screen".
И вроде ничего не мешает подключить мышку.
Производитель не даёт ни проекта, ни пароля.
Отображение как раз на месте. Влево сползла область доступная для нажатия, т.е. справа 15мм не реагирует на нажатия, а слева 15мм вне экрана.
S.Mode по описанию используется для инициализации ОС "Used for OS installation at the GOT startup". Не слетит ли при этом проект? Что-т страшно лишний раз нажимать.
За идею с мышкой спасибо, попробую. Её координаты отдельно же считаются.
Про S.MODE написано в самом https://www.allied-automation.com/wp-content/uploads/2015/02/MITSUBISHI_GOT2000-Users-Manual-Utility.pdf, что вот принудительный способ.
И инициализация и установка ОС на панельку с помощью флешки - это разные вещи. Читайте внимательней.
У нас тут путаница с мануалами. Подключение мыши как и функция S.Mode есть только моделях GT21xx. У меня модель GS21xx, вот в ней ничего подобного нет, кнопка эта отсутствует. Есть USB-B mini для подключения ПК с GT Designer, но он работает как устройство, а не как хост.
Есть панель той же модели на другом станке. Т.к. тач резистивный - махну их местами, может быть область нажатия сместится ещё куда-нибудь и удастся открыть меню.
С этого и нужно было начинать. У вас got simple, https://www.mitsubishifa.co.th/files/dl/jy997d52901m.pdf. Страница 71. Где-то внизу справа должна быть кнопка - но и она может быть не назначена. Еще пробовали по другим углам нажимать? Вдобавок если есть пароль, то "If a user tries to display the main menu of the utility, the password is displayed".
Наседайте на производителя оборудывания, чтобы он скинул проект или пароль. Скидывайте видео\фото неисправности и прочее. Т.к. больше способов войти в меню нет.
Получил пароль от китайцев. Проект слит, меню запущено, панель откалибрована.
Прошу закрыть тему.